阳台雨水系统(非生活阳台),底层阳台地漏是否需要单排?污水底层单排是应为污水流量比较大,会在底部产生正压,但阳台雨水的流量就非常少了,应该不用单排了吧?[ 本帖最后由 episode 于 2011-9-19 19:56 编辑 ]
阳台雨水系统(非生活阳台),底层阳台地漏是否需要单排?污水底层单排是应为污水流量比较大,会在底部产生正压,但阳台雨水的流量就非常少了,应该不用单排了吧?
[
本帖最后由 episode 于 2011-9-19 19:56 编辑 ]
2楼
宜考虑单独排放,如果流量小,可考虑接入出户横管上。
回复
3楼
底层阳台地漏是否需要单排?还是单独排比较好 我都是这样做的
回复
4楼
宜考虑单排,不仅是雨水带来的压力还有上层污水流量过大,产生正压宜使污水从地漏处溢出!呵呵,也不知道对不,还望各位大侠提点意见!
回复
5楼
阳台雨水没什么吧?跟空调水一样,小的可怜,你空调水也单排?要像污水一样,大流量,那你阳台里得进多少水啊,恭喜你,可以找甲方索要赔偿了。
[
本帖最后由 jeff_xie1978 于 2011-9-21 08:38 编辑 ]
回复
6楼
阳台雨水不少地方都接污水井了,我都做单排。
回复
7楼
我感觉不需要啊吧,阳台产生不了多大压力的。
回复
8楼
欢迎高人加入给排水\暖通\市政QQ群88939291
回复
9楼
还是单独排比较好 我都是这样做的
回复
10楼
底层阳台:看阳台与地面的高度吧,地阳台,直接排出就是了
回复
11楼
4.9.12 高层建筑阳台排水系统应单独设置,多层建筑阳台雨水宜单独设置。阳台雨水立管底部应间接排水。
注:当生活阳台设有生活排水设备及地漏时,可不另设阳台雨水排水地漏。
个人感觉如果只接阳台雨水的话,底层可以不用单排,但是如果接洗衣机的话应该当做污水管道系统做法,底层单排。
回复