关于剪力墙边缘构件配筋率问题?
anang1980
anang1980 Lv.7
2006年07月06日 22:18:30
只看楼主

内容如题!!我想问的是<高规>上面明明写的非常明确,可是为什么到了PKPM这儿都成了统一的配筋率,假如我是三级,在底部加强区和其他部位,纵向钢筋的最小配筋率应该是不一样的,可PKPM为什么显示都是0.68%,虽然有放大安全的嫌疑,可明明是不是有点误导的趋势,不知道是我对这个知识点认识不足,还是别的缘故,请那位高手能指点一下??


内容如题!!

我想问的是<高规>上面明明写的非常明确,可是为什么到了PKPM这儿都成了统一的配筋率,假如我是三级,在底部加强区和其他部位,纵向钢筋的最小配筋率应该是不一样的,可PKPM为什么显示都是0.68%,虽然有放大安全的嫌疑,可明明是不是有点误导的趋势,不知道是我对这个知识点认识不足,还是别的缘故,请那位高手能指点一下??
免费打赏
anang1980
2006年07月06日 22:20:10
2楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-8-23 00:27 编辑

难道是实配后的配筋率,自己问一句!不过还是有疑问,这对初学者确实有误导!
回复
violent007
2006年07月20日 11:16:07
3楼
我今天也发现这个问题了
盼望高手能够解决
回复
stonedwg
2006年07月20日 11:31:10
4楼
纵向钢筋的最小配筋率这个值应该是你自己输入的吧
回复
wbz04
2006年07月20日 22:19:15
5楼
三级时构造边缘构件就是一构造配筋率,不分什么加强部位或非加强部位
回复
missing3205
2006年09月28日 16:45:31
6楼
好好看看高规第7。2。17条吧,三、四级就不设约束边缘构件
回复
bzh2005
2006年10月10日 17:46:11
7楼
0.68%是配箍率啊
回复

相关推荐

APP内打开