我在做一个四层洗浴中心综合楼的设计,近1.8万平方,内有洗浴、包厢、客房、餐饮、员工宿舍等等。按新防火规范,属于娱乐场所,需设计喷淋,但在哪些地方设喷淋,我拿不准。如果不设集中空调,客房、包厢、宿舍内可否不设喷淋?请各位同行发表意见。
我在做一个四层洗浴中心综合楼的设计,近1.8万平方,内有洗浴、包厢、客房、餐饮、员工宿舍等等。按新防火规范,属于娱乐场所,需设计喷淋,但在哪些地方设喷淋,我拿不准。如果不设集中空调,客房、包厢、宿舍内可否不设喷淋?请各位同行发表意见。
2楼
我认为员工宿舍可不设
回复
3楼
我请教了一位消防支队的参谋,他说这栋建筑定性为综合娱乐设施,即使是员工宿舍或者四层(为办公层)也要设自动喷淋,但员工宿舍可不设自动报警。大家以为如何?
回复
4楼
仔细看规范,上面条文解释得很清楚!
回复
5楼
界定设不设自动喷淋的条件在不高于24米的情况不是设没设中央空调系统吗?
还想请教楼主一个问题。“按新规范”。中的新规范是指什么规范?
回复
6楼
新规范指2001年版的建筑设计防火规范第8.7.1B条。这栋建筑高20米。我想弄清楚的是:是不是每个房间都要设喷淋,不管其是否属于公共场所还是员工宿舍或办公室。
回复
7楼
我以为洗浴中心可不设自动喷淋,员工宿舍、包厢、餐饮其他场所皆需设自动喷淋。
回复
8楼
楼上正确。
回复
9楼
自动喷淋设的条件应考虑“火灾危险性”
回复
10楼
这栋建筑定性为综合娱乐设施,即使是员工宿舍或者四层(为办公层)也要设自动喷淋,是需要的
可以提高“火灾预防的效用”
回复
11楼
除了洗浴部分 都需要
回复