补偿器补偿方式:1.功率因数控制模式 2.无功功率控制模式。在未补偿的情况下,指针表和控制器显示的误差比较大。
补偿器补偿方式:1.功率因数控制模式 2.无功功率控制模式。
在未补偿的情况下,指针表和控制器显示的误差比较大。

22楼
是不是有二次线接错的地方
回复
23楼
回答19楼的问题:
一:cos表和补偿控制器串联,取样来自低压总柜A相,电压取样来自低压总柜B、C相。
二:电容柜上电流表取样来自电容柜母线铜排。
三:补偿控制器cos表三相电流、电压取样均来自低压总柜母线。A相电流取样,B、C相电压取样。
回复
24楼
111111111111111111111111111111111111
回复
25楼
补偿控制器的取样在进线柜哪里吧,功率因数表在补偿柜取样的,取样位置不一样,误差应该有的吧!

回复
26楼
误差的可能性很大。
回复
27楼
1.感性容性负荷在使用时会随电网有小范围波动;
2.感性容性负荷频繁启停也会造成功率因数表波动;
3.模拟表显示较数显表滞后;
4.检测各接线端子接触情况;
5.校表;
6.可手动投入电容组,检测功率因数表指示值,但尽量不要全投,手动投入时注意不要投得过快,通常投入第一组时停顿3秒再投第二组,投入过快会影响系统,特别需留意各组电容器的接触器,如此处接线联接不牢容量打火或引发接线端子处出线的绝缘层着火,有一次我亲自体会过了!记得小心。
7.最好的方式是联系厂家,向厂家反应现场情况或你的想法或初步判断的故障及现象,厂家技术人员会告知你处理意见,来人时跟到现场积累经验。
8.判断故障点最好两人前往,操作必须得一监护人,安全第一!
9.上网百度查一下这种现场的根源。
回复
28楼
谢谢各位指点
回复
29楼
功率因数表是电磁指针式的,这种表误差大。控制器是数字式,精确度会高一些。
回复
30楼
在没有补偿的情况下超前啦,还有俩表显示误差啦
回复
31楼
是啊,就是这个问题啊
回复