电子与电感镇流器引起的线路过载。
lanbai007
lanbai007 Lv.11
2006年07月06日 19:26:03
来自于照明工程
只看楼主

做一大空间照明工程,几乎全为3X20W格栅灯,面积有一两千平方吧,设计时是按电子镇流器考虑的,但甲方定的货是电感镇流器的。结果,这些天调试时发现断路器老跳。因为工程主线不能变了,所以想想个法来让电流降下来。我提出了两种方法:一、将全部电感镇流器换为电子镇流器。二、将保持每套灯具的镇流器不变,每套灯具加补偿电容。希望大家能帮忙分析一下这两种方法。当然,若有其他更好方法就再好不过了。先谢过了 。

做一大空间照明工程,几乎全为3X20W格栅灯,面积有一两千平方吧,设计时是按电子镇流器考虑的,但甲方定的货是电感镇流器的。
结果,这些天调试时发现断路器老跳。
因为工程主线不能变了,所以想想个法来让电流降下来。
我提出了两种方法:
一、将全部电感镇流器换为电子镇流器。
二、将保持每套灯具的镇流器不变,每套灯具加补偿电容。
希望大家能帮忙分析一下这两种方法。当然,若有其他更好方法就再好不过了。
先谢过了 。
免费打赏
lizijunxiaolijie
2006年07月06日 20:43:48
2楼
我认为还是换电子镇流器吧,单个灯具加补偿电容存在很麻烦的计算,要选择合适的值才能补偿无功功率,而且电感镇流器本身在启动时电流就很大,会达到工作电流的1.5~~3倍,还是会影响断路器工作!!
回复
fdlight
2006年07月06日 21:19:54
3楼

1、计算不麻烦
2、启动电流没有你说的这么恐怖

我还是推荐加电容
回复
lanbai007
2006年07月06日 21:21:49
4楼


电容怎样选择啊
都是成套的东西
应该不用计算啊
回复
wq.sc
2006年07月07日 14:26:29
5楼
赞成加电容进行补偿,这样可以降低成本,全部换电子镇流器那要多少钱啊,哥们
回复
tao_001619
2006年07月07日 18:29:51
6楼
电子镇流器容易出质量问题,在一个大的空间里,更换存在难度,还是用电容补偿好,经济实用
回复
zh008
2006年07月07日 21:38:46
7楼
这么还用20W的荧光灯啊,现在规范不是要求用细管径的荧光灯T8-18W。
回复
xianxin998
2006年07月08日 08:34:37
8楼
为进一步降低成本及减少工作量,建议采用集中补偿方法,如分楼层或分单元补偿,电感式镇流器应在0.5-0.6间,测量一下功率因数更可靠些。
回复
lanbai007
2006年07月08日 15:02:28
9楼
挺旋
我当时设计断路器的额定电流为63A
单现在实测电流为90A左右吧
换了也挺紧张
不过主线有一定余量
可将主开关换为80Ad
回复
fdlight
2006年07月08日 17:35:51
10楼

如果现在是0.55,补偿到0.80的话,
补偿后电流:90×0.55÷0.8=62A,呵呵~
回复
lanbai007
2006年07月08日 21:46:26
11楼


不过补偿电容好像每套灯具只能补偿8uf
回复

相关推荐