汇水面积20000m2,雨水设计流量200L/S,做了七个集水坑,每个坑里有两台潜污泵,功率7.5kw。 集水坑并不太大,2000x2750x2300,可有效水位才650mm(师傅定的,我觉得应该再深点,否则泵启动太频繁)。泵等于是刚启动就停泵。我觉得有问题,但师傅说没事。 不知大家如何看待,请多指教。
做深点可以啊,我有的集水坑都做到四米多啊.
回复
3楼
我觉得不会有太大问题.一般来讲,只有在做建筑群或者下沉建筑物的时候才会用压力流排雨水.不宜用污水压力流的计算方法来计算雨水压力流.
第一,雨水一般是连续流,水量固然需要调节,但是肯定不需要象污水一样.第二,雨水泵的维修不需要在雨季,不需要一用一备.
不知道每个集水井服务的汇水面积是不是一样大,如果完全一样的话,这个设计没有问题,3.5立方的调节水量足够了.
还有一点提示,泵出口的止回阀不要选择清水介质的止回阀.
回复
4楼
同意二楼意见
回复
5楼
不能太深了,结构不愿意。请问3楼的高人污水压力流的计算方法为何?
雨水压力流的计算是指通过汇水面积及降雨强度计算的方法么,污水压力流的计算方法是例如室内普通集水坑排水的计算方法么?请多多指教,谢谢!