按规范,与卫生间无关线路不允许穿过卫生间!
回复
3楼
20.9.3 室内配线宜避免穿越沉降缝,不应穿越易燃、易爆、高温、高电压、高潮湿及有较强震动的地段或房间,若不可避免时应采取保护措施。
规范是这样写的
回复
4楼
卫生间的管线是敷设在防水层以下的,关键是要保证防水层的可靠性,土建施工现在对防水很重视的,是经过试验的。
回复
5楼
卫生间的管线是敷设在防水层以下的,关键是要保证防水层的可靠性,土建施工现在对防水很重视的,是经过试验的
按规范,与卫生间无关线路不允许穿过卫生间!
回复
6楼
四楼的大哥。。。。这样的话审图能通过吗???(我是指说明一下)
回复
7楼
我认为是能说得通的,关键是与卫生间无关的管线不要穿过卫生间。
回复
8楼
晕!一般的卫生间很潮湿吗??
高潮湿通常指浴室吧!
回复
9楼
卫生间不会很大吧, 保险的话就 改路走线吧
回复