养老院设计小时热水量
xupking
xupking Lv.8
2011年09月18日 22:39:12
只看楼主

下午养老院设计小时热水量算出来是多少啊

下午养老院设计小时热水量算出来是多少啊
免费打赏
不下就上
2011年09月19日 11:13:48
12楼
C答案那个是对的,1.32L/S
回复
7892004
2011年09月19日 11:25:35
13楼
我算的也是0.18L/S
回复
ehz_97
2011年09月19日 12:32:00
14楼
昨天脑子卡壳了。居然没看见养老院的a,拿休养所的a算,没答案,最后居然还用最大小时流量算。
回复
xdh1209
2011年09月19日 13:10:24
15楼
我选的0.18,定额50~70都套了一下
回复
jeff_xie1978
2011年09月19日 14:29:48
16楼
不记得题目了,但是这个题目好像是要求热水量,不是耗热量。
先要按40的水温求耗热量,再根据60的水温求热水量。还要考虑传热得损耗,乘1.05~1.1的安全系数。
回复
arhuang
2011年09月19日 15:35:16
17楼
支持1.32L/S,是求设计秒流量,直接按定额算
回复
treecollar
2011年09月19日 16:39:36
18楼
0.18 不合常理 感觉明显不对
回复
coastcj
2011年09月19日 16:45:43
19楼
晕 我怎么答案都跟你们不一样,我拿热水温度换算了一下,60换成40度的
结果是6300L/h
选的好像是C
难道我失忆了
回复
欣欣君王
2011年09月19日 16:46:04
20楼
0.18明显是错的!一个热水器具也不只这点吧?
回复
shibushi1983
2011年09月19日 17:10:43
21楼
秒流量正解。。