办公室照明那里有问题?
xue1976
xue1976 Lv.2
2006年07月06日 10:11:19
来自于照明工程
只看楼主

一、室空间比计算:房间长:L = 4.0 米, 宽:W = 6.4 米, 房间面积:A = 25.2 平方米工作面高度:Hw = 0.8 米, 灯具安装高度:Hf = 3.4 米室空间比:RCR = 5 (Hf - Hw) (L + W) / L W = (5×(3.4 - 0.8)×(4.0 + 6.4)) / (4.0×6.4) = 5.43顶棚反射系数:0.7, 墙面反射系数:0.7,地面反射系数:0.2

一、室空间比计算:
房间长:L = 4.0 米, 宽:W = 6.4 米, 房间面积:A = 25.2 平方米
工作面高度:Hw = 0.8 米, 灯具安装高度:Hf = 3.4 米
室空间比:RCR = 5 (Hf - Hw) (L + W) / L W
= (5×(3.4 - 0.8)×(4.0 + 6.4)) / (4.0×6.4) = 5.43
顶棚反射系数:0.7, 墙面反射系数:0.7,地面反射系数:0.2
二、灯具条件:
灯具型号:嵌入式铝格栅荧光灯, 灯具数量:N = 3
光源类型:直管荧光灯, 光源功率(光源数N×单灯具功率Pw):3×120W
光源光通量:φ= 6600 lm, 灯具维护系数:K0 = 0.80
三、利用系数:
根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.45
四、工作面平均照度计算:
平均照度:Eav = NφU K0 / A
= (3×6600×0.45×0.80) / 25.2 = 280.50 lx
五、照度功率密度计算:
功率密度:P0 = N Pw / A
= (3×120) / 25.2 = 14.29 W/m2



二、灯具条件:
灯具型号:嵌入式铝格栅荧光灯, 灯具数量:N = 3
光源类型:直管荧光灯, 光源功率(光源数N×单灯具功率Pw):3×80W
光源光通量:φ= 4400 lm, 灯具维护系数:K0 = 0.80
三、利用系数:
根据以上条件查表得到利用系数:U = 0.45
四、工作面平均照度计算:
平均照度:Eav = NφU K0 / A
= (3×4400×0.45×0.80) / 25.2 = 187.00 lx
五、照度功率密度计算:
功率密度:P0 = N Pw / A
= (3×80) / 25.2 = 9.53 W/m2



采用3*40W的荧光灯,照度够了,功率超了。
采用2*40W的荧光灯,功率满足,照度又不足了?

1152152178932.GIF

免费打赏
xue1976
2006年07月06日 10:18:07
2楼
4.2米宽,灯具装一排好还是两排好?
如果装两排用什么型号的格栅灯好?
回复
fdlight
2006年07月06日 10:21:52
3楼

灯管光通量2200Lm,这是卤粉管荧光灯的数据。
使用三基色荧光灯,光通量3350Lm,够了吧?
回复
xue1976
2006年07月06日 10:43:12
4楼
办公室4.2米宽,3.5高
装一排灯具合适吗?
装两排感觉不好看。
回复
xue1976
2006年07月06日 10:47:41
5楼
还有大办公室,面积等于两个4.2开间的小办公室。
装三基色荧光灯,6个就够了,但均匀度是不是不太好?
回复
rongdog
2006年07月06日 13:01:39
6楼
装两排四管格栅灯试试!nvc NDL 403/4x18W!不会影响美观的!
回复
clark0527
2006年07月07日 21:17:51
7楼
面积才20多平,属于标准的小办公室
装三基色T8管 双管荧光灯,光通量Φ=3125*2=6250LX
三盏就欧了
利用系数法算1下~~
肯定会达到〈建筑照明设计标准〉GB50034-2004中的要求,300LX
回复