请问一下各位高手,什么场合用阻燃的电线,什么场合用耐火的电线?规范有没有明确规定呢?请问该如何选择。谢谢。
请问一下各位高手,什么场合用阻燃的电线,什么场合用耐火的电线?规范有没有明确规定呢?请问该如何选择。谢谢。
2楼
规范上有,我也不太清楚,现在都懒得看规范了
回复
3楼
《民用建筑电气设计规范》13.10.4
消防设备供电及控制线路选择,应符合下列规定:
1.火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用矿物绝缘电缆;
2.火灾自动报警保护对象分级为一级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,宜采用矿物绝缘电缆;当线路的敷设保护措施符合防火要求时,可采用有机绝缘耐火类电缆;
3.火灾自动报警保护对象分级为二级的建筑物,其消防设备供电干线及分支干线,应采用有机绝缘耐火类电缆;
.消防设备的分支线路和控制线路,宜选用与消防供电干线或分支干线耐火等级降一级的电线或电缆。
规范的规定比较原则,具体的选用可以参考《建筑电气防火技术》、《建筑火灾自动报警技术》等参考资料。
回复
4楼
回复
5楼
不过,楼主要是去考专业肯定没得问题。哈哈!或者已经过了。
回复
6楼
回复
7楼
根据工业与名用建筑手册说耐火电力、电缆应用范围是在火灾时,仍保持正常的线路运行的线路,如工业及民用建筑的消防系统、应急照明系统、求生系统、报警及重要的检测回路等。主要应用于:
消防泵、消防电梯的供电吸纳路及控制线路;
消防卷帘门、电动消防门、排烟系统风机、排烟阀、防火阀的控制线路;
消防报警系统的手动报警线路,消防广播及电话线路;
高层建筑或机场、地铁等重要设施中的安保闭路电视线路;
集中供电的应急照明线路,控制及保护电源线路;
配电所重要的继电保护线路及操作电源线路;
计算机监控线路等。
而阻燃电线是指:在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗地讲,电缆万一失火,能够把燃烧限制在局部范围内,不产生蔓延,保住其他的各种设备,避免造成更大的损失。耐火电与阻燃的主要区别是:耐火电线在火灾发生时能维持一段时间的正常供电,而阻燃电线不具备这个特性。
哈哈 相信你应该明白了吧!!
回复
8楼
涉及到消防的配电要用耐火线,一般的配线就可以用阻燃的没问题
回复
9楼
着火时须要继续持续供电的回路用耐火线,其他用阻燃线
回复
10楼
回复
11楼
这个确实很迷糊,感觉耐火还是比阻燃用的面广,一般就直接用耐火,没用仔细去查规范
回复