请教电表箱的度数含义
cooldream
cooldream Lv.3
2006年07月05日 11:27:01
只看楼主

我们都知道,例如三相电表,通常都有这样的数值;基本电流(最大电流)A: 1.5(6)3(6)5(20)10(40)5(30)15(60)20(80)30(100)但我不知道,例如:3*30(100A)中,3表示什么,30又表示什么,100A表示三相承载最大电流吗?另通过电流如果超过100A,是否电表就会烧毁,另电表前后的断路器是否采用等电流数值的断路器吗?

我们都知道,例如三相电表,通常都有这样的数值;

基本电流(最大电流)A: 1.5(6)3(6)5(20)10(40)5(30)15(60)20(80)30(100)

但我不知道,例如:3*30(100A)中,3表示什么,30又表示什么,100A表示三相承载最大电流吗?

另通过电流如果超过100A,是否电表就会烧毁,另电表前后的断路器是否采用等电流数值的断路器吗?
免费打赏
yndlzhb
2006年09月07日 11:51:22
12楼
3*30(100)的意思是: 3*——三相用电 ,30——每相元件标定电流(30A, 100——每相元件最大电流100A。
如果每相使用30安,三相一共当然是90安。用电时要使每相的负荷要接近,同时每相的负荷电流都不能超过电表的最大电流值,不然的话会引起电表产生超过规定的负误差,甚至会烧毁电表。
电度表标定电流一般就是指其工作电流,采用宽负载电能表是为满足负荷波动较大的用户的准确计量的要求。电表选取要考虑其最大和最小负荷。开关一般按最大负荷来考虑,但一般不要超过电表容量(最大电流),除非是属于短时电流。
3*30(100)的电表部建议不要使用,最好是配100A的互感器,装3*1.5(6)或3*1(6)的电能表,3*5(20)的电表不能接互感器,它本身就是直接接入是的电表。为减少计量误差,一般应采用4倍以上的电能表(参见DL/T 448-2000《电能计量装置技术管理规程》)。3*30(100)虽然也是4倍表,但由于其在使用过程中,接线孔与接线极难匹配,使用中很可能因接线端子发热时电表烧毁。

回复
dashanno001
2006年09月11日 14:00:56
13楼
选择断路器是等或者稍大于电流数值的断路器
因为这样 可以充分考虑到 电度表的最大读数 另外还需要 导线载流量相配合
二楼的怎么没说具体的选择标准啊
回复
bobby_23198159
2006年09月11日 22:01:20
14楼
13楼.现在的住宅都时单相供电.电表是单相的啊