首层、二层是铺面的六层住宅楼,需要设消火栓系统吗?每层铺面面积90m2左右。

首层、二层是铺面的六层住宅楼,需要设消火栓系统吗?每层铺面面积90m2左右。
zjl780806
2007年03月28日 06:22:35
2楼
我也在找答案,根据规范超过七层,首层设有商业网点的要设消火栓,对六层没有做要求。本人也希望得到答案
回复
y100888
2007年03月28日 17:11:19
3楼
若确定底二层为商业服务网点,都不用设
回复
yaaaa
2007年03月28日 17:35:57
4楼
同意3楼。
见《建筑设计防火规范》1.0.2条1款及2.0.14条
2.0.14 商业服务网点 commercial service facilities
居住建筑的首层或首层及二层设置的百货店、副食店、粮店、邮政所、储蓄所、理发店等小型营业性用房。该用房总建筑面积不超过300m2,采用耐火极限不低于1.50h 的楼板和耐火极限不低于2.00h且无门窗洞口的隔墙与居住部分及其它用房完全分隔,其安全出口、疏散楼梯与居住部分的安全出口、疏散楼梯分别独立设置。