利用系数法照度计算
wzy777q
wzy777q Lv.4
2011年09月16日 11:18:28
来自于照明工程
只看楼主

办公室,长8米,宽4.5米,高3.6米,选择双管荧光灯2*36W,光通量2000,安装高度2.5米,照度要求300LX问:灯具利用系数用多少,要多少盏灯? 我取利用系数0.8,计算要4盏双管荧光灯,照度值效验284LX,功率密度8,对不对? 如果只用三盏灯,不是达不到要求了,请求解答

办公室,长8米,宽4.5米,高3.6米,
选择双管荧光灯2*36W,光通量2000,安装高度2.5米,照度要求300LX


问:灯具利用系数用多少,要多少盏灯?
我取利用系数0.8,计算要4盏双管荧光灯,照度值效验284LX,功率密度8,对不对?
如果只用三盏灯,不是达不到要求了,请求解答
免费打赏
电电电
2011年09月17日 11:42:36
2楼
长8米,宽4.5米,高3.6米,你用四盏灯,均与度达到了吗
回复
wzy777q
2011年09月19日 15:13:28
3楼
不知所谓
回复
aux_ten
2011年09月19日 15:21:13
4楼
以工作面高度为0、墙和顶反射70%和50%来计算,不够哈,要5盏灯 验证结果是实际照度311,单位面积功率是10w/m2 。

回复
zherl
2011年11月18日 16:51:28
5楼
用天正电气做出来的吧?
回复
biandianso
2014年10月28日 09:55:03
6楼

路过,顺便顶一下,赚点土木币。下载一点有用的资料。
回复
qf76882479
2015年04月05日 15:50:11
7楼
利用系数查厂家的样本比较好