2楼
我也想知道。
回复
3楼
不一定非要选择4P开关,选择时谨慎选择
回复
4楼
漏电是用于保护人身或设备的安全。这些空调有些人身可以接触到,那就要加。
如果再考虑设备的保护,也应该加漏电。
至于四极开关,主要是防止零线的反送电,与接地系统等都有关。
回复
5楼
我们公司一般总进线出的断路器不带漏电保护,都是分支出线处加综合漏电智能保护器的.
回复
6楼
看出线回路是否有220V单相用电负荷,如果有,则选4P,否则都可以啊.
回复
7楼
不一定用漏电开关吧!
回复
8楼
我想最好不要选择漏电功能的断路器作为总进线断路器,如果个别点发生漏电现象应该由支路漏电断路器及时切断电源,不应该有总进线开关动作.但是考虑到在总进线开关至分支路之间电缆发生接地漏电则应该考虑进线断路器带漏电功能,但漏电电流应该不低于200毫安
回复
9楼
总进线断路器可以选择漏电只报警不动作漏电断路器.漏电报警电流一般选择200-500毫安.
回复
10楼
总进线不一定用漏电开关吧!
回复
11楼
应该有系统漏电保护,也应该是四极的!
回复