请教一下:总进线该用四极漏电断路器吗?
zhangjieqiu
2006年07月05日 09:53:22
来自于断路器
只看楼主

请教一下:总进线该用四极漏电断路器吗?后面是空调

请教一下:总进线该用四极漏电断路器吗?后面是空调
4c3f084bdabf2ee4b6c3.rar
0 B
立即下载
免费打赏
abc52614
2006年07月05日 10:31:05
2楼
我也想知道。
回复
lovelelege
2006年07月05日 15:31:40
3楼
不一定非要选择4P开关,选择时谨慎选择
回复
yuhuoqing
2006年07月05日 16:48:22
4楼
漏电是用于保护人身或设备的安全。这些空调有些人身可以接触到,那就要加。
如果再考虑设备的保护,也应该加漏电。
至于四极开关,主要是防止零线的反送电,与接地系统等都有关。
回复
liuyanrong97
2006年07月06日 15:39:18
5楼
我们公司一般总进线出的断路器不带漏电保护,都是分支出线处加综合漏电智能保护器的.
回复
lwhl-163@co163
2006年07月07日 11:37:37
6楼
看出线回路是否有220V单相用电负荷,如果有,则选4P,否则都可以啊.
回复
jpr0814@co163
2006年07月07日 17:39:42
7楼
不一定用漏电开关吧!
回复
cpe_caifeng
2006年07月10日 22:44:34
8楼
我想最好不要选择漏电功能的断路器作为总进线断路器,如果个别点发生漏电现象应该由支路漏电断路器及时切断电源,不应该有总进线开关动作.但是考虑到在总进线开关至分支路之间电缆发生接地漏电则应该考虑进线断路器带漏电功能,但漏电电流应该不低于200毫安
回复
ljs1399
2006年07月11日 17:18:02
9楼
总进线断路器可以选择漏电只报警不动作漏电断路器.漏电报警电流一般选择200-500毫安.
回复
zhaowendongyx
2006年07月12日 15:18:39
10楼
总进线不一定用漏电开关吧!
回复
qijianmin
2006年07月13日 08:13:17
11楼

应该有系统漏电保护,也应该是四极的!
回复