继保问题请教??????
yj_0124-515
2006年07月05日 09:14:05
来自于继电保护
只看楼主

我最近与到一家用户有这样的要求,要求保护设定带低压闭锁和滑差闭锁的低频减荷保护,我想问设这个保护用什么作用,是用来保护什么,滑差闭锁是什么意思???请各位多多解答,谢谢!!!!

我最近与到一家用户有这样的要求,要求保护设定带低压闭锁和滑差闭锁的低频减荷保护,我想问设这个保护用什么作用,是用来保护什么,滑差闭锁是什么意思???请各位多多解答,谢谢!!!!
免费打赏
yj_0124-515
2006年07月05日 09:16:29
2楼
版主看看论坛怎么回事,发的帖后面的字乱了.我发的后面的是:我想问设这个保护用什么作用,用来保护什么,滑差闭锁是什么意思???请各位多多解答,谢谢!!!!

回复
leeyung2002
2006年07月05日 09:33:20
3楼
就是带滑差闭锁和低压闭锁的低周减载保护。
低周减载的作用是防止负荷侧有功需求大于系统有功功率时,导致系统频率下降,系统有功缺额越大,系统频率下降的越厉害。可能导致系统瓦解,利用低周减载保护主要通过判别系统频率和下降情况,切去部分负荷,使系统有功缺额得以缓解,从而是系统频率得以恢复。

就低周减载装置而言,有低电压闭锁、频率变化率(df/dt)---滑差、频率差闭锁和频率异常值闭锁几种。

1、U≤10%~20%UN,认为系统短路,闭锁出口

2、│df/dt│≥4~6HZ,认为装置故障,闭锁出口

3、│fAB-fBC│≥0.2HZ,认为频率测量异常,闭锁出口

4、f<45HZ或f>55HZ(小电网放宽至40和60HZ),认为频率测量异常,闭锁出口
回复