一个二类高层(26米)的办公楼,每个办公室内要布置喷淋么?还是只需在走道内布置喷淋啊?好像以前的规范只需走道布置就可以了,新规范只是说可燃物较多且经常有人停留的场所应布置。那那些办公室内需要布置么?(急)谢谢指点!

一个二类高层(26米)的办公楼,每个办公室内要布置喷淋么?还是只需在走道内布置喷淋啊?好像以前的规范只需走道布置就可以了,新规范只是说可燃物较多且经常有人停留的场所应布置。那那些办公室内需要布置么?(急)
谢谢指点!
免费打赏
scmaudi
2006年07月04日 18:40:41
2楼
规范中有规定,哪些地方需要布置喷淋的,一般只要遇水不爆炸等特殊地方,都要布置的。
回复
huhuxin
2006年07月04日 19:59:42
3楼
好像没有这样说把?
回复
水灾
2006年07月04日 20:10:18
4楼


高规7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;此条说的很明确,楼主还想偷懒不成?
回复
小陈
2006年07月05日 09:17:07
5楼
新高规上有规定办公室设喷淋
回复
huhuxin
2006年07月05日 09:39:36
6楼
呵呵,那先谢谢拉,不是我想偷懒,是甲方想“偷钱”,呵呵
回复
nick_wujq
2006年07月05日 12:40:40
7楼
设,看规范:
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
回复
huhuxin
2006年07月06日 11:27:08
8楼
谢谢楼上的回答,看来我的电子版最新规范和实际的还是有区别啊,赶快去买
呵呵
回复