【请问】一户一表等电缆这怎么走比较合理?
daizm
daizm Lv.3
2011年09月15日 17:10:55
来自于照明工程
只看楼主

请教下大家,变电所在地下室,几栋单体下面是人防区,一户一表等电缆从覆土层走和走地下室桥架穿人防墙做密闭处理,两种方式,哪一种比较合理,

请教下大家,变电所在地下室,几栋单体下面是人防区,一户一表等电缆从覆土层走和走地下室桥架穿人防墙做密闭处理,两种方式,哪一种比较合理,
免费打赏
daizm
2011年09月16日 07:55:29
2楼
我以前的想法是尽量少做密闭处理,施工单位反映密闭处理施工麻烦,担心密闭处理得不到保证,所以走地下室桥架需要穿人防墙的情况,就改为在覆土层走,但甲方希望多做密闭处理走地下室桥架。
回复
crf168
2012年06月21日 11:49:03
3楼
回复
暗夜流星
2012年06月22日 17:20:11
4楼
1、考虑后期检修维护方便,走地下室桥架;
2、走覆土层需要在地下室顶板上开洞,造成顶板防水薄弱,结合现下建筑防水实际情况,尽量不在顶板开洞,最好走地下室桥架。
回复
sijiyanyin_1
2012年06月23日 19:58:19
5楼
最好还是走地下室桥架
回复
womayaya
2012年06月25日 17:30:26
6楼
这个在建筑方案里应该设设备夹层的,不只电的管线,水暖管线也很多,不能随便进出人防区,除了人防用的,而且电的房间应该在非人防区设置。
回复
cuilijun555
2012年06月25日 21:39:02
7楼
六楼说的有道理
回复

相关推荐