框架结构,45度坡屋面,混凝土的塌落度应控制在哪个范围?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-17 18:25 编辑 ]
框架结构,45度坡屋面,混凝土的塌落度应控制在哪个范围?
[
本帖最后由 csccbjs 于 2011-9-17 18:25 编辑 ]
2楼
得支模板,混凝土能满足泵送要求即可,坍落度应在15、16cm较为合适。
回复
3楼
应该控制在160-180之间
回复
4楼
得支模板,混凝土能满足泵送要求即可,坍落度应在120-140较为合适,同时钢筋上布置钢丝网。
回复
5楼
同意楼上意见
回复
6楼
120到140,可能有点困难。160就好 和混凝土公司的人说好发干点的,和拄 梁用的分开来
就可以了。我们这里的别墅顶层都是这样做
回复
7楼
140~160mm应该可以的
回复
8楼
楼上的意见我并不完全赞同。对于坡屋面,特别是坡度较大的坡屋面,支模是一定要做的施工工作,但是人家问的是混凝土坍落度的问题啊,人家没说不支模啊。要是不直模,还能进行混凝土施工吗,你要是能的话,我给你申报世界奇观大奖。
对于坡屋面混凝土塌落度到底多少合适,宜为坍落度越小越好。按照现在的施工条件有两种混凝土供应方式。一是商品混凝土,在这种情况下,也分为高低位置,对多层可以将坍落度控制在120——140左右;对高层可以控制在140——160之间。这样既可以满足混凝土操作的需要,更有益于施工操作;二是自办混凝土,这种情况下,坍落度宜控制在70——90。这样完全可以做得到,且施工及简便又有质量保证。
回复
9楼
用商品砼,塔吊料斗浇筑,坍落度70mm左右最好。
回复
10楼
45度的坡,那得看你到底是支单模,还是双面模。要是单面模,呵呵呵,很难想象用泵送砼怎么能挺得住。反正我们干的类似坡度的屋顶,单模,全是人工一点一点的培起来,基本是“干硬”混凝土了,坍落度很小,否则根本无法振捣,直往下流淌,呵呵呵,但如果能跟甲方要到费用,还是支双面模要好的多,尽可以放心的使用泵送,很大程度上有利于保证砼的密实度。
回复
11楼
100就可以了,还得用人工一点点慢慢搞,
回复