天津1000平米的空间,内有娱乐,KTV,酒吧,茶座。选用什么系统好。
天津1000平米的空间,内有娱乐,KTV,酒吧,茶座。选用什么系统好。
2楼
甲方说要求选用VRV。但我觉得冬季供热不能保证并且新风问题不好解决。出投资高,运行费用也高(冬季)!各位前辈给点意见好吗?
回复
3楼
象这种小系统一般采取什么形式呀?
回复
4楼
系统较小,采用VRV+冬季采暖设备 更为稳妥些。
回复
5楼
这么小的系统,从舒适感和运行费用来讲,可以考虑地源热泵系统。天津那地方很好施工。
回复
6楼
谢谢!VRV冬季采暖行吗?
回复
7楼
如果夜间不运行,天津地区VRV冬季采暖行吗?
回复
8楼
VRV看用什么品牌的了,
如果室外温度-5的话衰减的很厉害
建议做采暖
回复
9楼
恩,我也建议采用地源的。运行费用业主一定愿意接受,天津地源又容易施工,技术在北方又成熟。用地源好!!!!
回复
10楼
谢谢!不过采用地源热泵不太可能。一,二层是超市采用的是螺杆机+板式换热器。三层就是我说的这部分已经包出去了,希望能独立计量。
回复
11楼
1000平方。就用VRV吧,能独立记费
回复