工地验收,拉墙筋做拉拔试验,但要寻找本项目的拉墙筋的数量,在工程量清单里没找的,如何确定试验所要做的组数够不够。

工地验收,拉墙筋做拉拔试验,但要寻找本项目的拉墙筋的数量,在工程量清单里没找的,如何确定试验所要做的组数够不够。
免费打赏
xm567
2011年09月16日 22:35:50
2楼
自己顶高点。。。。。。。。。。。。。
回复
tjhe1026
2011年09月18日 16:36:26
3楼
提供几点意见供楼主和关心此事的网友参考。
拉墙筋的拉拔试验应该在工程量清单里的“措施费”中体现。如果没有,则属于施工单位遗漏项,损失自负。
拉拔试验数量,可以在相关验收规范里查到。
回复
lhx20099
2011年09月25日 13:26:24
4楼
GB50367-2006附录N第1.4条规定重要结构构件、悬挑结构构件应采用破坏性检验方法对锚固质量进行检验;第2.2条规定破坏性检测的抽样取每一验收批锚固件总数的1‰,且不少于5件进行检验,若植筋总数不多于100件时,可仅抽取3件进行检验;第2.3条规定:重要结构构件应抽取每一验收批锚固件总数的3%且不少于5件进行非破损检测,一般结构构件应抽取每一验收批锚固件总数的1%且不少于3件进行非破损检测;第2.4条规定当不同行业标准的抽样规则与该规范不一致时,对承重结构加固工程的锚固质量检测,必须按该规范的规定执行
回复
xm567
2011年10月05日 17:32:06
5楼
谢谢楼上兄弟,回头找这几个版本来看下。