请问电动机的过流与过载保护?
pangenuine
pangenuine Lv.2
2006年07月04日 15:03:13
来自于电站工程
只看楼主

这2个概念我比较模糊,我理解的是:1、过流保护是电源线路电流增大超过了额定值,控制回路实现跳闸,但是超过额定值的多少倍才算过流呢?2、电动机过载应该是带负荷大了,超过了电动机的额定功率,我不清楚的是出现这样的情况是线路的电流与电压的变化情况,电流电压是增大呢还是减小?怎么样的控制回路测到电动机过载呢?过载之后,保护回路怎样实现保护呢?

这2个概念我比较模糊,我理解的是:
1、过流保护是电源线路电流增大超过了额定值,控制回路实现跳闸,但是超过额定值的多少倍才算过流呢?
2、电动机过载应该是带负荷大了,超过了电动机的额定功率,我不清楚的是出现这样的情况是线路的电流与电压的变化情况,电流电压是增大呢还是减小?怎么样的控制回路测到电动机过载呢?过载之后,保护回路怎样实现保护呢?
免费打赏
nzhf2006
2006年07月05日 12:46:41
2楼
过流保护针对的是电气回路的故障,过载保护是用于由于机械故障原因引起的故障。
这两种保护都是取的负载设备电流,回路都是一样的。
一般过载保护的电流设定值比过流保护电流设定值小得多。
过载保护及过流保护都带一定的延时。
回复
zmm_hawk
2006年09月24日 09:54:10
3楼
过流保护的定值大于电机的起动电流,而过负荷(过载)保护的定值是大于电机的额定电流.
回复
zhenyufacha@co163
2006年09月24日 15:20:53
4楼
两种都取的电机电流回路。一般中小型低压电动机不设过流保护,一般说的电动机的过流保护是指电机或线路的短路保护。设定值较大,高压电机有的设有过流保护,但多数是与电压回路闭锁保护并带一定的延时。过载保护是用于由于机械故障原因引起的三相电流长高,或电机缺相,电机内部故障等因素引起电流增加,靠热继电器动作起保护,过载保护一般设定值以电机额定电流值为基准,不大于电机额定电流的1.1倍。过载保护是一种反时限保护
回复
yjjjdxs
2006年09月25日 19:47:07
5楼
我也不懂,看了就懂了。
回复
jstyxb
2006年09月25日 22:13:22
6楼
过流保护的定值一般取1.3倍额定电流来整定,用延时出口来躲过起动电流.大型高压电动机还装设速断保护,整定为最大起动电流乘可靠系数(大于1),过载保护可以理解为过负荷保护,一般整定为额定电流稍大,也就是有个可靠系数.过载保护一般报警而不直接出口,
在低压电动机上,采用空气开关作为过流保护,热继电器作为过载保护.
回复

相关推荐