请问临时电设计是否合理
njhaiou
njhaiou Lv.4
2006年07月04日 14:48:04
只看楼主

最近某供电局给甲方做了一台400KVA施工临时电设计,具体如下:自变压器下采用双拼3*240+1*120到临时电表箱,临时电表箱内设一个630A总开关,二个400A分支开关.以上设计是否合理,望大家发表意见.

最近某供电局给甲方做了一台400KVA施工临时电设计,具体如下:自变压器下采用双拼3*240+1*120到临时电表箱,临时电表箱内设一个630A总开关,二个400A分支开关.以上设计是否合理,望大家发表意见.
免费打赏
xin20019
2006年07月05日 12:28:52
2楼
发错地方,给你转配电版
电缆我认为没问题,总开关稍微有点小,最好800,整定630,不知道实际负荷多大,另表箱是否还设隔离