山东省的居住和公共建筑节能设计检查表
ekin0921
ekin0921 Lv.2
2006年07月04日 12:22:49
只看楼主

内有详细建筑围护各部分的传热系数和热惰性指标限值买不到电子版的省标先拿这个用用了如果谁有电子版的《山东省居住建筑节能设计标准》希望共享。希望与高手交流经验。

内有详细建筑围护各部分的传热系数和热惰性指标限值
买不到电子版的省标先拿这个用用了
如果谁有电子版的《山东省居住建筑节能设计标准》希望共享。
希望与高手交流经验。
2376cc44717964753b7d.rar
20.9 KB
立即下载
免费打赏
ffffffffff1f
2008年06月02日 08:15:12
12楼
DBJ 14-036-2006《公共建筑节能设计标准》
DBJ 14-037-2006《居住建筑节能设计标准》
谁有电子版的?
省标上传的很少啊
回复
ffffffffff1f
2008年06月02日 08:16:04
13楼
  墙体是建筑外围护结构的主体,其所用材料的保温性能直接影响建筑的耗热量。我国以实心粘土砖为墙体材料,保温性能不能满足设计标准。以外墙为例,JGJ26-1995标准规定,在建筑物形体系数(建筑物与室外大气接触的外表面积与其所包围的体积的比值)小于0.3时,北京地区传热系数不超过1.16W/(m2·K),而目前常用的内抹灰砖墙,传热系数都大于上述节能标准数值。因而在节能的前提下,应进一步推广空心砖墙及其复合墙体技术。
2.门窗节能
外门窗是住宅能耗散失的最薄弱部位,其能耗占住宅总能耗的比例较大,其中传热损失为1/3,冷风渗透为1/3,所以在保证日照、采光、通风、观景要求的条件下,尽量减小住宅外门窗洞口的面积,提高外门窗的气密性,减少冷风渗透,提高外门窗本身的保温性能,减少外门窗本身的传热量。其节能措施有:
(1)控制住宅窗墙比。住宅窗墙比是指住宅窗户洞口面积与住宅立面单元面积的比值,JGJ26-1995《民用建筑节能设计标准(采暖居住部分)》对不同朝向的住宅窗墙比做了严格的规定,指出“北向、东向和西向、南向的窗墙比分别不应超过20%、30%、35%”。
(2)提高住宅外窗的气密性,减少冷空气渗透。如设置泡沫塑料密封条,使用新型的、密封性能良好的门窗材料。而门窗框与墙间的缝隙可用弹性松软型材料(如毛毡)、弹性密闭型材料(如聚乙烯泡沫材料)、密封膏以及边框设灰口等密封;框与扇的密封可用橡胶、橡塑或泡沫密封条以及高低缝、回风槽等;扇与扇之间的密封可用密封条、高低缝及缝外压条等;扇与玻璃之间的密封可用各种弹性压条等。
(3)改善住宅门窗的保温性能。户门与阳台门应结合防火、防盗要求,在门的空腹内填充聚苯乙烯板或岩棉板,以增加其绝热性能;窗户最好采用钢塑复合窗和塑料窗,这样可避免金属窗产生的冷桥,可设置双玻璃或三玻璃,并积极采用中空玻璃、镀膜玻璃,有条件的住宅可采用低辐射玻璃;缩短窗扇的缝隙长度,采用大窗扇,减少小窗扇,扩大单块玻璃的面积,减少窗芯,合理地减少可开启的窗扇面积,适当增加固定玻璃及固定窗扇的面积。
 (4)设置“温度阻尼区”。所谓温度阻尼区就是在室内与室外之间设有一中间层次,这一中间层次象热闸一样可阻止室外冷风的直接渗透,减少外墙、外窗的热耗损。在住宅中,将北阳台的外门、窗全部用密封阳台封闭起来,外门设防风门斗,防止冷风倒灌,楼梯间设计成封闭式的,对屋顶上人孔进行封闭处理等措施均能收到良好的节能效果。
--------------------引用
回复
ffffffffff1f
2008年06月02日 08:18:05
14楼
外墙保温设计年限为20年,建筑年限为50年,剩下的30年怎么办?
回复
jky05
2009年03月06日 21:14:28
15楼
我也想要啊,谢谢了
回复

相关推荐

APP内打开