在电机回路中 如果用短路脱扣12倍的单磁断路器+接触器+热继 来保护的话那么如果电机启动电流在5-7倍的时候 接触器和热继会不会因为过流而动作或者有影响?一直想不太明白 请各位赐教
在电机回路中
如果用短路脱扣12倍的单磁断路器+接触器+热继 来保护的话
那么如果电机启动电流在5-7倍的时候 接触器和热继会不会因为过流而动作或者有影响?
一直想不太明白 请各位赐教
2楼
启动时间正常的,肯定没问题.
回复
3楼
那么正常启动的话 不是有大电流产生么
接触器和热继不是会 有过流么? 有点晕~~
回复
4楼
多看看基础知识,你的问题很幼稚
回复
5楼
偶知道这个问题比较基本
但是楼上的你能告诉我么 麻烦了
而不是就一句话 来打发
回复
6楼
简单的说,接触器无保护功能、热继电器为反时限特性,所以不会有你说的情况。
回复
7楼
不是一句话打发你,热继的工作原理就已经能给你解释。仔细想想!
回复
8楼
接触器没有保护的功能,只是起到回路的接通/断开的控制作用。只要是按照额定电流选择的接触器容量,其接点就能承受起动电流的冲击,但对于频繁起动的设备,其接触器应该考虑降容使用。热继的电流曲线是反时限特性,在设备起动的时间内,热继的电流能有额定的几倍~十几倍,各种热继不太一样,一般情况下,热继不会过载。但对于起动时间长的设备,如风机的起动,其起动时间可能在几十秒,这时在设备起动时就不能接入热继,需将热继短接,使其不投入工作,当设备起动完毕后,在将热继投入,作为额定电流的检测。
回复
9楼
感谢楼上各位~
回复
10楼
诸位回答的已经很详细了.
如果是做设计的, 工作中还有一点,为防断路器被起动时的尖峰电流冲开, 断路器的瞬时整定的要求是电机起动电流的2.0--2.5倍. 一般说12倍的断路器应没问题的,但对个别电机回路,有时需注意核一下,有时断路器的额定值虽然够 , 但瞬时整定是不够的.