零-地电压何处来请各位高手解答
shhxyf
shhxyf Lv.2
2006年07月04日 11:16:48
只看楼主

一银行工程完工验收,发现零线对地有8-10伏电压,请解答是什么原因造成的。谢了!

一银行工程完工验收,发现零线对地有8-10伏电压,请解答是什么原因造成的。谢了!
免费打赏
tcchezhong
2006年07月04日 11:46:10
2楼
N线有电流,造成N与PE之间有电压.
回复
shhxyf
2006年07月04日 13:08:06
3楼
请问版主是什么原因造成的N线有电流
回复
tcchezhong
2006年07月04日 13:37:46
4楼
单相的负荷,如照明灯.
N线不通过电流,灯能亮吗?
回复
cxdl
2006年07月04日 15:06:43
5楼
呵呵,就是,可能是三项负荷不平衡!
回复
kcwan
2006年07月04日 16:44:23
6楼
可能漏电
回复
hezd2288
2006年07月04日 17:19:33
7楼
这是由于三相四线供电系统负荷不平衡,工作零线的接地电阻过大,不符合接地电阻值的要求造成的;解决的办法是对零线进行重复接地,电阻值≤10欧。
回复
shhxyf
2006年07月05日 14:19:44
8楼
谢谢各位
回复
y718718
2006年07月06日 15:11:52
9楼
零线的接地电阻过大造成的
回复
shygd
2006年07月06日 21:51:53
10楼
本人认为最主要的是三相不平衡造成的,一般在做电施时应尽量做到三相平衡。
回复
qianlongzhuang
2006年07月07日 09:21:10
11楼
照明电路,三相电不平衡,这种情况很正常。
回复