[换热站]流量在500t/h以上的换热站,管径多少
wanpoxu
wanpoxu Lv.2
2006年07月04日 10:04:21
只看楼主

请问流量在500t/h以上的换热站的供回水管径一般是多少啊?我照表查,选了500的但老师说不对。大家一般选多少啊,我感觉我没有算错

请问流量在500t/h以上的换热站的供回水管径一般是多少啊?我照表查,选了500的但老师说不对。大家一般选多少啊,我感觉我没有算错
免费打赏
wanpoxu
2006年07月04日 11:06:20
2楼
为什么啊?那我按书后的流量和比摩阻查,如果300的那流速很大啊
回复
wilsonsport
2006年07月04日 11:09:03
3楼
不好意思打错了选DN350流速1.4米/秒
回复
wanpoxu
2006年07月04日 11:15:34
4楼
谢谢
回复
wwwrny
2006年07月04日 12:51:05
5楼
估计选D325×7,采用控制比摩阻来计算。
回复
cjgplx
2006年07月04日 17:04:18
6楼
用DN300的按规范来说不为过,但最好用DN350
回复
9750005
2006年07月04日 22:14:03
7楼
对大管径流速不要太大了
回复
dashuige006
2006年07月05日 09:41:08
8楼
DN350
回复
dahai_2003a
2006年07月05日 12:39:47
9楼
我感觉DN350的就可以了。500的流速就有点太小了。
回复
wwwrny
2006年07月05日 13:53:43
10楼
“请问流量在500t/h以上的换热站的供回水管径一般是多少啊”。从问题的提出来看,管网好象是一次网。若是这样,因为一次网的温差一般在40~60℃之间,你的换热站规模也太大了,因此,二次网的投资加大,未必经济。即使是二次网,换热站的供暖面积也是十七八万平以上,且规模较大,选D325×7也可以,因为是设计流量。
回复
wanpoxu
2006年09月08日 11:49:35
11楼
谢谢大家给予的帮助