稳压泵的计算
zhangyadong123
2011年09月15日 10:05:10
只看楼主

大家好,我想问一下,消火栓和喷淋共用稳压泵,那么稳压泵的流量怎么计算啊,还有扬程!谢谢啦

大家好,我想问一下,消火栓和喷淋共用稳压泵,那么稳压泵的流量怎么计算啊,还有扬程!谢谢啦
免费打赏
tangshunhu
2011年09月18日 20:05:08
2楼
喷淋按1L/S,消火全2.5-5LS流量计算。扬程要跟根据楼层和管网长度来算了。
回复
ah-wangjun
2011年09月18日 23:59:50
3楼
扬程按照大的选,流量3L/S,上海规范里面有的
回复
北极冰点
2011年09月20日 14:39:20
4楼
稳压泵是稳定管道中压力作用的,万一消火栓启动,管道中水压下降,会有信号反馈给控制室或自动控制装置,起动消防泵,所以稳压泵扬程就是消火栓或喷淋系统中最大的扬程即可,流量不用太大
回复
luyanbo163
2011年09月20日 16:18:07
5楼
按照两个系统最大的确定 和你建筑的性质有关 多层还是高层?
回复
zxtao4426
2011年09月20日 16:49:00
6楼
能否给出上海规范的原文及解释?喷淋系统与消火栓系统难得能同时启动,一般应该喷淋系统先启动,而流量大于1L/S会否影响喷淋主泵启动的及时性?
回复
bing-ling
2011年09月21日 16:42:52
7楼
能不能把上海规范里关于这方面的内容贴上来讨论下啊?谢谢了
回复