我设计的室外管道穿路,路面上经常有大型货车通过,怎么采取加固措施?
我设计的室外管道穿路,路面上经常有大型货车通过,怎么采取加固措施?
63楼
规范规定管道埋深不能小与700 过道路加设套管
建议加大管道埋深
GB50235-97
回复
64楼
好贴
回复
65楼
我设计了好几条水电站施工区内穿过矿山四级公路的高压输水管道,路是混凝土路面,过的都是超40吨以上的重载车,根本就没加套管,管顶埋深1.2~1.5m,现在看起来一点没问题。两端加上镇墩就行了。
回复
66楼
最好加套管
回复
67楼
水库引水干管敷设过程中有岩石阻隔,应该如何处理
是采用爆破呢还是地下敷设加套管,C20混凝土浇固
回复
68楼
钢管过路还需要加套管么?
回复
69楼
设计的室外什么管道穿路,路宽多少,厂内的道路还是城市主要道路。同时穿越的有几根管。问题不清楚,答案就不同。一般的讲,埋深800以上,穿越于钢套管内,该管穿越道路部分必须是焊接的或整根的。当然也可以采用涵洞及地沟方式,如果是小道---构件架空过去或拱型管越过也很多。
回复
70楼
我认为各有道理,具体看现场施工条件,个人建议砼封包加路面加筋补强简易些。
回复
71楼
管顶覆土多一点,不行用钢管,然后用砼包封
回复
72楼
要根据通过的道路的使用载荷来设计管道的埋地深度,同时横过马路的部分应该加套管
回复