我设计的室外管道穿路,路面上经常有大型货车通过,怎么采取加固措施?

我设计的室外管道穿路,路面上经常有大型货车通过,怎么采取加固措施?
免费打赏
nanming
2006年08月19日 10:53:25
53楼
管道如果埋深1.2M以上.上部土压力及及重车荷载基本分散了.但如果管道太长.基底有不良地质情况.要考虑相应的措施.
回复
ley
2006年08月20日 19:30:03
54楼
加套管,
回复
ffffhfyf
2006年08月21日 08:31:34
55楼
我出图的时候,过路如果是塑料管我都加套管,可是施工的总说管底加点细砂就行了,而且只要管顶覆土50cm就行了,他们说PE管就是用车自压也不坏,而且还拿出实际经验来说
真不知道怎么说施工的?
回复
gdslrq220
2006年08月25日 09:55:30
56楼
设计的室外什么管道穿路,路宽多少,厂内的道路还是城市主要道路。同时穿越的有几根管。问题不清楚,答案就不同。一般的讲,埋深700以上.燃气管线与电力线直埋就要800.穿越时有管沟的又不同,有的话可以减少埋深.
楼上有说埋深加大就行,1米以上.那是一定的,,可是你应用起来就麻烦了.如果是水管线,那其他相应的也要加大埋深.施工时就很浪费钱与时间了.
回复
gdslrq220
2006年08月25日 09:56:50
57楼
加套管或在管线上面加固是不错的选择.
回复
lxb3323759
2006年08月26日 18:53:57
58楼

采用钢管,并用砼包管就行了。
回复
suntuolin
2006年08月27日 11:49:01
59楼

就加设套管。
回复
minidemini
2006年08月27日 18:04:11
60楼
穿混凝土套管
回复
101spotdog
2006年08月29日 10:16:43
61楼
需要加套管
回复
liyandeng
2006年08月30日 11:04:15
62楼


赞成,希望说明白一些,也好对症下药。