首先感谢sssddd8815无私的奉献,在最后一个星期把2010年的供配电真题发布出来,简直让人感谢的无以言表!由于本人才疏学浅,在做题过程中发现有很多不会做的地方,现把它们贴出来,望有大侠告之!1,上午第9道题,即在最低损失率条件下计算变压器的容量,怎么算都觉得条件不够,请问有会的吗?2,上午第16题,计算限流电抗器的电抗值,是不是题干中应该给出该电抗器的额定电压和额定电流呢?3,上午第17题,求A相对N相的短路电流,不会做~~~~~~~~~~
首先感谢sssddd8815无私的奉献,在最后一个星期把2010年的供配电真题发布出来,简直让人感谢的无以言表!
由于本人才疏学浅,在做题过程中发现有很多不会做的地方,现把它们贴出来,望有大侠告之!
1,上午第9道题,即在最低损失率条件下计算变压器的容量,怎么算都觉得条件不够,请问有会的吗?
2,上午第16题,计算限流电抗器的电抗值,是不是题干中应该给出该电抗器的额定电压和额定电流呢?
3,上午第17题,求A相对N相的短路电流,不会做~~~~~~~~~~
4,下午第4题,制动电流值应该怎么确定?
5,下午第9题,计算接地风接地电阻,请问水平接地极的总长度怎么确定?
6,下午第20题,计算主机房最小面积,按规范,公式中投影面积怎么算啊~~~~~~就是宽*深吗?
问题比较多,希望大家帮帮忙~~~~~~~~~~~~~~~``
2楼
1、参考工业手册还是钢铁手册的内容,具体忘记了。选择负荷率最低的,但是大于50%的,考虑到经济原因,负荷率越低损失越低。
2、采用有名值算法。
3、采用有名值,I=220/Xphp Xphp=X正序
4、Izd=3*I空载
5、算出的答案不对,水平接地极总长度就是接地干线总长度,包括均压带,题目似乎没告知均压带的布置,故算出的答案不对。
6、就是宽*深
回复
3楼
我昨天把第9题按最底损失率选变压器这题做了,在钢铁电力手册6.2.3,根据公式6-17和p291倒数第三行内容( 即 B=0.5~0.6时发生最底损失率),可判断S=800kVA,再带入公式就算出负载率51%
回复
4楼
LZ童鞋不会的真少啊,我好多都不会
回复
5楼
学习了。。。
回复
6楼
谢谢二楼和三楼的朋友,马上就要考试了,希望大家都能考过~~~~~
回复
7楼
楼主,上午的20.21答案是什么啊?我怎么觉得没有答案呢?还有16.17最终答案是什么啊?
下午的10.19.25.39,答案是什么啊?我的答案与作者的对不上,肯请楼主赐教
回复
8楼
2楼的兄弟 第20题 就是宽*深 0.6x1.1x20x(5~7)对么 66~92.4 选哪个呀
19题更是连门都没找到啊
回复
9楼
19、信息点数量:(2000/7.5)*27*0.75=1350个
6类UTP铜缆为4对对角线,每一根输送8个点,则总截面积:1350*3.14*2.7^2/0.35=44000mm2
答案选择D 500*100mm=50000mm2
回复
10楼
27和0.75是哪里来的?谢谢
回复
11楼
27和0.75题里给了
6类UTP铜缆为4对对角线,每一根输送8个点哪本规范手册里面有啊
回复