洁净室空气过滤器效率标准表示方法
hzmy555
hzmy555 Lv.3
2011年09月14日 20:19:14
只看楼主

洁净室空气过滤器效率标准表示方法(KLCFILTER转一篇关于空气过滤器选型的老文供土木在线的朋友们参考!) 根据洁净无尘室室内要求的洁净净化标准,确定最末级的空气过滤器的效率,合理地选择空气过滤器的组合级数和各级的效率。如室内要求一般净化,可以采用初效过滤器;如室内要求中等净化,就应采用初效和中效两级过滤器;如室内要求超净净化,就应采用初效、中效和高效三级净化过滤,并应合理妥善地匹配各级过滤器的效率,若相邻两级过滤器的效率相差太大,则前一级空气过滤器就起不到对后一级高效空气过滤器的保护作用。

洁净室空气过滤器效率标准表示方法(KLCFILTER转一篇关于空气过滤器选型的老文供土木在线的朋友们参考!)
根据洁净无尘室室内要求的洁净净化标准,确定最末级的空气过滤器的效率,合理地选择空气过滤器的组合级数和各级的效率。如室内要求一般净化,可以采用初效过滤器;如室内要求中等净化,就应采用初效和中效两级过滤器;如室内要求超净净化,就应采用初效、中效和高效三级净化过滤,并应合理妥善地匹配各级过滤器的效率,若相邻两级过滤器的效率相差太大,则前一级空气过滤器就起不到对后一级高效空气过滤器的保护作用。
当被过滤气体中的含尘浓度以计重浓度表示时,则效率为计重效率;以计数浓度表示时,则效率为计效效率;以其它物理量作相对表示时,则为比色效率或浊度效率等。最常用的表示方法是用空气过滤器进出口气流中的尘粒浓度表示的计数效率。

1.在额定风量下,按国家标准GB/T14295-93《空气过滤器》及GB13554-92《高效空气过滤器》的规定,不同过滤器的效率范围如下:

初效过滤器,对≥5微米粒子,过滤效率80>E≥20,初阻力≤50Pa

中效过滤器,对≥1微米粒子,过滤效率70>E≥20,初阻力≤80Pa

高中效过滤器,对≥1微米粒子,过滤效率99>E≥70,初阻力≤100Pa

亚高效过滤器,对≥0.5微米粒子,过滤效率E≥95,初阻力≤120Pa

高效过滤器,对≥0.5微米粒子,过滤效率E≥99.99,初阻力≤220Pa 

超高效过滤器,对≥0.1微米粒子,过滤效率E≥99.999,初阻力≤280Pa

2.由于现在许多企业选用的是进口的过滤器,而它们表示效率的方法与国内的不同,为便于比较,将它们之间的换算关系列表如下:

按欧洲标准,粗效过滤器分为四级(G1~~G4):

G1 效率 对粒径≥5.0μm,过滤效率E≥20% (对应美国标准C1)

G2 效率 对粒径≥5.0μm,过滤效率50>E≥20% (对应美国标准C2~C4)

G3 效率 对粒径≥5.0μm,过滤效率70>E≥50% (对应美国标准L5)

G4 效率 对粒径≥5.0μm,过滤效率90>E≥70% (对应美国标准L6)

中效过滤器分为两级(F5~~F6):

F5 效率 对粒径≥1.0μm,过滤效率50>E≥30% (对应美国标准M9、M10)

F6 效率 对粒径≥1.0μm,过滤效率80>E≥50% (对应美国标准M11、M12)

高中效过滤器分为三级(F7~~F9):

F7 效率 对粒径≥1.0μm,过滤效率99>E≥70% (对应美国标准H13)

F8 效率 对粒径≥0.5μm,过滤效率90>E≥75% (对应美国标准H14)

F9 效率 对粒径≥0.5μm,过滤效率99>E≥90% (对应美国标准H15)

亚高效过滤器分为两级(H10、H11):

H10 效率 对粒径≥0.5μm,过滤效率99>E≥95% (对应美国标准H15)

H11 效率 对粒径≥0.5μm,SEO,过滤效率99.9>E≥99%(对应美国标准H16)

高效过滤器分为两级(H12、H13):

H12 效率 对粒径≥0.5μm,过滤效率E≥99.9% (对应美国标准H16)

H13 效率 对粒径≥0.5μm,过滤效率E≥99.99% (对应美国标准H17)

3.正确确定过滤器特征。过滤器的特征主要是过滤效率、阻力、穿透率、容尘量、过滤风速及处理风量等。在条件容许的情况下,应尽可能选用高效、低阻、容尘量大、过滤风速适中、处理风量大、制造安装方便、价格低的过滤器。这是在空气过滤器选择时综合考虑一次性投资和二次性投资及能效比的经济性分析需要。


4.分析含尘气体的性质。与选用空气过滤器有关的含尘气体的性质主要是,温度、湿度、含酸碱及有机溶剂的数量。因为有的过滤器允许在高温下使用,而有的过滤器只能在常温、常湿度下工作,并且含尘气体的含酸碱及有机溶剂数量对空气过滤器的性能效率都有影响。

5. 空气过滤器的规格与额定风量,各类过滤器的一些标准尺寸、风量及初阻力如下表:

序号 名称 外形尺寸 额定风量 初阻力
1 粗效平板式过滤器 595X595X20 2500m3/h ≤50Pa
2 粗效折迭式过滤器 595X595X46 3600m3/h ≤50Pa
3 中效袋式过滤器 595X595X500 3600m3/h ≤80Pa
4 W型亚高效过滤器 610X610X292 3200m3/h ≤160Pa
5 有隔板高效过滤器 610X610X150 1000m3/h ≤220Pa
6 无隔板高效过滤器 610X610X69 1000m3/h ≤160Pa

一般情况下,最末级的空气过滤器决定送风的洁净程度,前端各级空气过滤器对最末级的空气过滤器起保护作用,延长最末级空气过滤器的使用寿命,确保其正常工作。在选择空气过滤器时,必须全面考虑,根据具体情况合理地选择合适的空气过滤器,其选择原则如下:
正确测定室外空气的含尘量和尘粒特征。因为过滤器是将室外空气过滤净化后送入室内,所以室外空气的含尘量是一个很重要的数据。特别是在多级净化过滤处理,选择预过滤器时要将使用环境、备件费用、运行能耗、维护与供货等因素综合考虑后决定。
文章源自: www.klcfilter.com
免费打赏