110kv变电站典型设计初设计2
youpengwang
2006年07月03日 20:57:43
只看楼主

根据《建筑抗震设计规范(GB50011-2001)》广西大部分地区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,本标准设计的建(构)筑物设防标准按一般变电所,即丙类建筑物设防,其地震作用和抗震措施均按6度抗震设防烈度设计。三、B方案 (一)工程建设规模  a)主变压器:终期2×31.5MVA,本期1×31.5MVA; b)电压等级:110/35/10kV三级;

根据《建筑抗震设计规范(GB50011-2001)》广西大部分地区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,本标准设计的建(构)筑物设防标准按一般变电所,即丙类建筑物设防,其地震作用和抗震措施均按6度抗震设防烈度设计。
三、B方案
(一)工程建设规模


 a)主变压器:终期2×31.5MVA,本期1×31.5MVA;
 b)电压等级:110/35/10kV三级;
 c)出线回路数:
1)110kV出线: 终期2回,本期1回;
2)35kV出线: 终期8回,本期4回;
3)10kV出线: 终期12回,本期6回;
4)无功功率补偿: 终期4×3Mvar,本期2×3Mvar;
(一)工程建设规模
a)主变压器:终期2×31.5MVA,本期1×31.5MVA;
b)电压等级:110/35/10kV三级;
c)出线回路数:
1)110kV出线: 终期2回,本期1回;
2)35kV出线: 终期8回,本期4回;
3)10kV出线: 终期12回,本期6回;
4)无功功率补偿: 终期4×3Mvar,本期2×3Mvar;
(二)设计范围及设计条件



设计范围及设计条件与A方案相同。
(三) 主要技术经济指标
1)投资:
方 案 一 方 案 二
静态投资: 1194.5 万元 1204.81 万元
静态单位投资: 379 元/kVA 382 元/kVA
动态投资: 1222.03 万元 1232.57 万元
静态单位投资: 388 元/kVA 391 元/kVA


2)占地面积
方 案 一 方 案 二
所区围墙内占地面积: 5618.3m2 5961.06m2
所区围墙内建筑面积: 454.3m2 454.3m2
主控制楼面积: 316.8m2 316.8m2

(五)电气主接线
方案一 本方案变电所主接线110kV终期为内桥接线, 初期为线路变压器组接线;35kV及10kV终期均为单母线分段接线,初期为单母线接线。详见图“W851B02-A02-001”。考虑在110kV侧计费, 110kV出线安装三相电压互感器。



 方案二 本方案变电所主接线110kV终期为单母线接线, 初期为线路变压器组接线;35kV及10kV终期均为单母线分段接线,初期为单母线接线。详见图“W851B02-A02-002”。

(六)电气设备布置
35kV 及110kV配电装置采用户外中型软母线布置方式,35kV配电装置与110kV配电装置成垂直布置。
两台主变位于110kV配电装置和10kV配电装置室之间。10kV配电装置采用户内成套高压开关柜,单列布置,采用架空或电缆出线。
10kV电容补偿装置为户外型,布置在10kV配电室左侧主控制楼前户外空地上,本期布置二组。


变电所电气总平面布置详见图“W951B02-A02-003、004”;
方案一占地面积为5618.3m2, 方案二占地面积为5961.06m2。



(七)Ö÷ÒªÉ豸ѡÔñ

主要设备选型、系统继电保护和安全稳定控制装置的配置、系统通信要求、基本与A方案相同。
上传时间: 2004-2-16 9:02:00
原 作 者: TSS325
推 荐 人: zhao 123456
文件大小: 623 K

免费打赏

相关推荐

APP内打开