【请问】请问一个近10万平米的购物中心采用什么空调实用呢?
liaohere
liaohere Lv.3
2011年09月14日 14:36:29
来自于中央空调
只看楼主

请教大家!一个近10万平米的综合购物中心用什么类型的空调适合呢。地处四川,当地气温不会低于零度。

请教大家!
一个近10万平米的综合购物中心用什么类型的空调适合呢。
地处四川,当地气温不会低于零度。
免费打赏
liweihong0422
2011年09月21日 16:35:46
22楼
用离心式中央空调机组吧,这么大的项目还是商场,用离心机 的较多,至于冷热源的问题,要看你项目的实际情况了,常规冷却塔、水源、集中热源等等,根据项目的实际情况做个论证,看哪种综合性价比高,就用哪种!!
回复
lkb0825
2011年09月22日 10:47:18
23楼
这个这么大空调面积肯定考虑使用大型水机了,如果没有特殊的冷热源,考虑的就是大型螺杆机或离心机了,相对一些地方,如有些地方和大部分地方空调使用时间有相差,并且有外机位置可以考虑使用VRV系统或一拖一空调,这个大方向肯定是考虑大型水机系统了,有合适的地方可以考虑部分用VRV系统。
回复
l359790733
2011年09月22日 11:13:15
24楼

顶起,强烈同意。本人观点为:螺杆机或离心
回复
liaohere
2011年09月22日 11:47:42
25楼
综合商场部分可采用螺杆机或离心机,那部分使用空调的时段差不多,电影院部分由于使用时间与商场部分有差别要采用一拖一的空调,如风管机。
回复
ycqhtf
2011年09月22日 16:48:15
26楼
本人认为夏季制冷用螺杆机比较节能,若有条件的水源和地源也是不错的选择。
回复
yuxz2005
2011年09月23日 11:07:02
27楼
首先顶顶上面的贴:
项目概况:
总建筑面积近14万平米。
除开停车场、超市等其他东西后的有7万多平米的综合购物、娱乐、休闲、美食场所。(单层面积月1.4万平米)。层高5.4米。

方案一:建议采用VRV的师兄,的确有点不负责任。
方案二:空调方案不能脱离经营方式。
1)超市部分,不管谁经营,基本上都是采用冷水机组。家乐福\沃尔玛等超市一般采用两台350-450RT的螺杆机。这样的超市一般需要你把空调系统做完。
2)综合购物中心:根据万达、华润的相关项目经验,基本山也是采用冷水机组的形式+锅炉的形式(成都燃气比较便宜)。购物中心的冷、热源也建议和其他商业分开,便于招商。但对KFC,麦当劳这样的连锁店,一般提供VRV空调预留电量和室外机位置即可。
建议你去考察同类的项目,这里篇幅有限,就不多说了。
回复
yuanda5959595
2011年09月23日 11:30:08
28楼
远大直燃机,制冷,制热,卫生热水都有,能耗还低!
回复
wuwing2006
2011年09月23日 15:25:31
29楼

你确定海岸城全部用的是VRV?应该是局部地方才用的吧。
回复
liaohere
2011年09月23日 16:34:33
30楼
配用的燃气锅炉可以用常压锅炉吗?
回复
j04150124
2011年09月30日 21:40:25
31楼
如果内区大 水环热泵可以考虑
回复

相关推荐

APP内打开