浅谈浅埋暗挖法设计与施工
梅语
梅语 Lv.15
2006年07月03日 17:38:23
只看楼主

软件简介: 本课件讲述了浅埋暗挖法的历史;浅埋、超浅埋、深埋的确定;浅埋暗挖法的机理;浅埋暗挖法的支护及衬砌;浅埋暗挖法的施工工法等等。 附件名:2006731151919503225.zip 文件大小:2380K (升级VIP 如何赚取土木币)

软件简介:

本课件讲述了浅埋暗挖法的历史;浅埋、超浅埋、深埋的确定;浅埋暗挖法的机理;浅埋暗挖法的支护及衬砌;浅埋暗挖法的施工工法等等。



附件名:2006731151919503225.zip

文件大小:2380K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
tianshi0001
2008年07月12日 11:37:02
2楼
1、本工区工程简介
**区间线路从***站(高架)出发后,从**桥立交北侧穿过,然后与**大道、**铁路斜交下穿,进入山内,接着第二次下穿**铁路,最后下穿过**大道之后到**火车站。
工程范围包括明挖段主体、暗挖段主体、施工竖井、联络通道及废水泵房等土建工程。
隧道起讫里程:左线DK18+650~DK20+380.895,长度1747.109m,长链16.214m;右线DK18+780~DK20+380.895,长度1600.895m。矿山法隧道起讫里程:左线DK18+650~DK20+070,长度1436.214m;右线DK18+780~DK20+070,长度1290m;出口明挖段隧道里程:左右线DK20+070~DK20+380.895,长度621.79m。
**区间在DK19+677处设有一施工竖井,深38.863m;在YDK18+827、DK19+400分别设有一联络通道及废水泵房。
***隧道采用矿山法施工,围岩主要是Ⅲ~Ⅵ级围岩。Ⅲ~Ⅳ级围岩开挖采用光面爆破开挖。
2、事故类型和危险程度分析
本项目在施工过程中需要经常进行脚手架的搭设及拆除作业,施工条件差,危险因素多。多年来,脚手架作业伤亡事故时有发生,这种事情对社会影响较大,事故一经发生往往后果比较严重。为避免发生脚手架搭设及拆除的伤亡事故,除加强监控管理外,制定严密的应急预案以备不时之需,危急时刻采取必要的措施才能有效的减少伤亡和财产损失。
3. 应急处置的基本原则
应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则
统一指挥,分工负责
遵循“保护人员生命安全优先,防止和控制事故蔓延优先,保护环境优先”的原则下,尽可能的降低事故造成的损失。
4.应急小组及小组成员
指挥部成立了以指挥长为组长的应急救援领导小组其人员组成如下:
组 长:
副组长:
成 员:
5.启动程序
5.1事故预警
对相关人员加强业务学习和训练,增强自防自救能力;对应急场所工作人员应进行岗位教育和业务知识的培训使其清除突发事件的报警程序。
一旦有人发现紧急情况要立刻向现场生产副经理报告并拨打29014110(办公室)或15602996301(安全总监)报告。
5.2应急报告程序
现场人员一旦发现紧急情况要立即报告生产副经理并拨打29014110(办公室)或15602996301(安全总监)向调度主任或安全主任报告,核实情况后报至应急领导小组领导处再由项目经理发出指令启动应急预案。
报告过程要简明扼要的说明事故发生的时间、确切位置、人员财产损失情况等。
6、应急预防措施
6.1架子工属国家规定的特种作业人员,必须经有关部门培训,考试合格,持证上岗。应每年进行一次体验。凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及不适于高处作业的不得从事架子作业。
6.2架工班组接受任务后,必须根据任务的特点向班组全体人员进行安全技术交底,明确分工。悬挂挑式脚手架、门式、碗口式和工具式插口脚手架或其它新型脚手架,以及高度在30m以上的落地式脚手架和其他非标准的架子,必须具有上级技术部门批准的设计图纸、计算书和安全技术交底书后才可搭设。同时,搭设前架工班组长要组织全体人员熟悉施工技术和作业要求,确定搭设方法。搭脚手架前,班组长应带领架工对施工环境及所需的工具、安全防护设施等进行检查,消除隐患后方可开始作业。
6.3架工作业要正确使用个人劳动防护用品。必须戴安全帽,佩戴安全带,衣着要灵便,穿软底防滑鞋,不得穿塑料底鞋、皮鞋、拖鞋和硬底或带钉易滑的鞋。作业时要思想集中,团结协作,互相呼应,统一指挥。不准用抛扔方法上下传递工具、零件等。禁止打闹和开玩笑。休息时应下架子,在地面休息。严禁酒后上班。
6.4架子要结合工程进度搭设,不宜一次搭得过高。未完成的脚手架,架工离开作业岗位时(如工间休息或下班时),不得留有未固定构件,必须采取措施消除不安全因素和确保架子稳定。脚手架搭设后必须经施工员会同安全员进行验收合格后才能使用。在使用过程中,要经常进行检查,对长期停用的脚手架恢复使用前必须进行检查,鉴定合格后才能使用。
6.5落地式多立杆外脚手架上均布荷载每平方米不得超过270kg,堆放标准砖只允许侧摆3层;集中荷载每平方米不得超过150kg。用于装修的脚手架不得超过200kg/。承受手推运输车及负载过重的脚手架及其他类型脚手架,荷载按设计规定。
6.6架子的铺设宽度不得小于1.2m。脚手板须满铺,离墙面不得大于20cm,不得有空隙和探头板。脚手板搭接时不得小于20cm;对头接时应架设双排小横杆,间距不大于20cm。在架子拐弯处脚手板应交叉搭接。垫平脚手板应用木块,并且要钉牢,不得用砖垫。
6.7上料斜道的铺设宽度不得小于1.5m,坡度不得大于一比三,防滑条的间距不得大于30cm。
6.8脚手架的外侧、斜道和平台,要绑1m高的防护栏杆和钉18cm高的挡脚板。
6.9砌筑里脚手架铺设宽度不得小于1.2m,高度应保持低于外墙20cm。里脚手的支架间距不得大于1.5m,支架底脚要有垫木块,并支在能承受荷重的结构上、搭设双层架时,上下支架必须对齐,同时支架间应绑斜撑拉固。
6.10拆除脚手架,周围应设围栏或警戒标志,并设专人看管,禁人入内。拆除应按顺序由上而下,一步一清,不准上下同时作业。
6.11拆除脚手架大横杆、剪刀撑,应先拆中间扣,再拆两头扣,由中间操作人往下顺杆子。
6.12拆下的脚手杆、脚手板、钢管、扣件、钢丝绳等材料。应向下传递或用绳吊下,禁止往下投扔。
7、应急处置及响应程序
7. 1应急处置
一级——生产停顿但危险能够就地控制
二级——危险正在向相邻工区蔓延并随时有可能导致更大的损失。
三级——事故已蔓延至外围难于控制或已经造成严重的人员伤亡或较大的财产损失
7.2应急响应程序












(1)发现险情后,应迅速采取措施,组织自救,控制事态发展,最大限度地减少人员伤亡和经济损失,并立即报监理单位、深圳地铁总部及有关单位、部门。小组指挥中心值班室设在项目部综合办公室,电话:0755-29014110。
(2)指挥部主要负责人、分管负责人应立即赶赴现场,迅速组织救援工作,同时根据事故特点、性质和严重程度,紧急调动有关部门、单位人员赶到事故现场。
(3)参加现场救援的人员必须严格按救援方案实施救援,未经领导小组负责人批准,不得擅自改变计划。
回复
junyuapple
2010年06月01日 17:54:44
3楼
很不错,我非常喜欢,也正是我需要的,非常感谢楼主提供这么好的资料.
回复
zhangjicang1987
2011年03月21日 11:49:11
4楼
不错的资料 谢谢楼主了,楼主辛苦了啊,这么好的东东,精心收集了这么好的施工图,拿出来共享,非常有用,相信大家会支持和感谢你...
回复

相关推荐