看看我工地的梁与主体的裂缝
zhekui7
Lv.4
2011年09月13日 16:37:51
来自于
工地图片
+
关注
取消关注
只看楼主
这跟梁是主体结构与入单元门楼的梁!看看这个裂缝。大家谈谈这个问题的原因。
这跟梁是主体结构与入单元门楼的梁!看看这个裂缝。大家谈谈这个问题的原因。
免费打赏
huangjun_song
2011年11月01日 09:52:31
52楼
这柱子不是钢筋混泥土做的,压力很大啊
回复
ljh529771365
2011年11月02日 15:10:12
53楼
这肯定是分开浇筑的,间隔时间肯定有长,梁都要脱掉了
回复
jiegou19
2011年11月02日 16:46:21
54楼
看不懂楼主发这图
回复
xueliang0214
2011年11月03日 15:53:05
55楼
角度有点问题,
回复
luleikkk
2011年11月03日 16:39:59
56楼
不可思议,再来几张图
回复
liuliangbao123
2011年11月04日 15:51:22
57楼
二次浇筑,而且没有植筋,所以后浇筑的梁混凝土初凝收缩形成的裂缝,,有点悬哦!!!