框架剪力墙结构中的剪力墙边框柱构造
cj_ws
cj_ws Lv.7
2011年09月10日 22:14:27
只看楼主

按《高规》第8.2.2条的相关规定,框剪结构边框柱应符合本规程第6章有关框架柱构造配筋规定,且剪力墙截面宜按工字形设计,其端部的纵向受力钢筋应配置在边框柱截面内。这个规定,在剪力墙非加强区范围内,规程的内容是可以相互吻合的。如二级框架柱按表6.4.1-1最小配筋率为0.8%,剪力墙构造边缘构件按表7.2.17及7.2.17-4最小配筋率也是0.8%。但是在剪力墙底部加强区,设置约束边缘构件时,二级最小配筋率为1.0%,而且这纵向配筋要按端柱向墙内再伸300mm的面积来计算,如下图:

这种情况下,如何处理?约束边缘构件阴影部份面积是比端柱要多一块的,计算出来的纵向配筋是否按8.2.2条的相关说明,也挤入端柱中去?

未命名.JPG

美丽人生之结构
2011年09月11日 22:53:18
2楼
这个问题俺也困惑呀,而且,还有一个问题,就是带边框的框架-剪力墙结构,边框柱的抗震等级是按照剪力墙来确定呢,还是按照框架部分来确定呢?
求高人解答!
回复
zylnj2011
2011年10月15日 22:33:14
3楼
【2012】专业考试群
论坛当中已有的群都提示满员,可见土木在线人气之旺,本人今年没考,明年必须要过了,希望有志同道合朋友加入179812833群,共同努力,相互监督,共同在2012.12.21实现你我的梦想!
为了更多朋友能在一块有一个学习进步的场所,本人特意开通了QQ会员,建的一个高级群,大家庭,成员会更多!
一注只是我们的一个梦想,我们的路还很长,愿和各位共同成长!!!
借宝地,邀请一下有志青年!
回复