一下图片为本人工作中所碰见的室内机卫生情况,因卫生条件差已先后更换了两次水泵了!各位大侠有没有什么好的解决方法啊?求解决方案!附加说明 使用场所为超市 店内的卫生状况还可以,滤网是按时清洗的,求解决方案![ 本帖最后由 yanzhileng061 于 2011-10-19 19:41 编辑 ]

一下图片为本人工作中所碰见的室内机卫生情况,因卫生条件差已先后更换了两次水泵了!各位大侠有没有什么好的解决方法啊?求解决方案!

附加说明 使用场所为超市 店内的卫生状况还可以,滤网是按时清洗的,求解决方案!

[ 本帖最后由 yanzhileng061 于 2011-10-19 19:41 编辑 ]

蒸发器上的脏污.JPG


蒸发器上的脏污 (1).JPG


局部腐蚀情况 (1).JPG


局部腐蚀情况 (2).JPG


保温接水盘内部.JPG


100_5814.JPG

免费打赏
凡人
2011年09月29日 09:58:05
22楼



同意
回复
凡人
2011年09月29日 09:59:06
23楼


这里说的水泵应该是冷凝水排水泵,这种机器自带排水泵,可能做到上排水
回复
pibenben
2011年10月14日 10:13:53
24楼
楼主是不是用在公共卫生间吧
回复
dxjg
2011年10月16日 21:53:00
25楼
这种情况我也遇到过,空调安装在厨房间,新空调装上去没多长时间就变成这样了,现在每年清洗二次。清洗方法,用半脸盆热水用一块食用碱稀释在水中,用一个小喷壶装进碱水喷到翅片上,用一把油漆刷牙,剪掉落1/2的毛。轻松的刷掉翅片上的油腻,再用高压水泵清洗完成。
回复
sor
2011年10月17日 14:53:20
26楼
应该是工作环境的问题 ~~~~
回复
yanzhileng061
2011年10月19日 19:37:33
27楼
不是 是用在超市中的 位于地面 超市的人流量比较大 由于层高的限制选择了这种四出风的机器 店内的卫生状况还可以过滤网也是按时清洗的
回复
yanzhileng061
2011年10月19日 19:38:15
28楼
超市的卖场内
回复
yanzhileng061
2011年10月19日 19:43:39
29楼
您说的这种保护方式应该是设备在安装时候和停用期间的一种保护方式,我们在施工的时候也这样做过, 针对这种长期使用的设备不知道有没有什么好的方法?
回复
g20041538
2011年12月06日 22:11:15
30楼
外面罩一层G4无纺布吧,在用康星的清洁剂清洗看看。
回复
chachababy
2011年12月07日 11:03:09
31楼
别用卡机了,用风机盘管,回风口放到洁净的室内回风,清理已经不是解决办法了
回复