厂房内的插座设置问题
top86
top86 Lv.2
2006年07月03日 15:53:24
只看楼主

做了一个小的厂房,里面有很多小负荷设备,单相三相都有,准备用插座供电,但搞不准插座回路要不要设漏电保护。如果按固定设备的要求应该可以不设,但怎么保证使用方不用这个插座接移动设备呢?

做了一个小的厂房,里面有很多小负荷设备,单相三相都有,准备用插座供电,但搞不准插座回路要不要设漏电保护。
如果按固定设备的要求应该可以不设,但怎么保证使用方不用这个插座接移动设备呢?
免费打赏
lldmm
2006年07月03日 16:33:33
2楼
建议楼主看一下《通用用电设备配电设计规范》。转到供配电版块。
回复
y718718
2006年07月03日 16:56:17
3楼
可分支处加三相漏电保
回复
chenzonglai2004
2006年07月03日 17:00:02
4楼
我觉得可以加
回复
kkkill
2006年07月03日 17:44:16
5楼
移动设备应该加漏电保护
回复
tengyule
2006年07月03日 19:41:20
6楼
我遇到过相似问题,当甲方提供资料不是很完整的时候,我加的都是3P+N漏电断路器,虽然成本高了点。。。。。。
回复