小弟想在此问一下各位学长学姐们,如果两台螺杆机并联,冷冻水泵扬程计算时冷水机组的水阻怎么计算?我是用下是计算的 H=(h1+h2+h3+h4)*1.1或1.2(单台取1.1,两台以上取1.2)h1——冷水机组水力损失,KPah2——管道沿程水力损失,KPa,比摩阻取150~200Pa/mh3——末端设备水力损失,KPah4——末端调节装置水力损失,KPa那么我想请问,现在查的冷水机组的参数上显示蒸发器水压降55KPa,那么用上式计算冷冻水泵扬程时冷水机组的水力损失是55KPa呢,还是110KPa?请各位学长学姐帮忙,小弟不胜感激!
小弟想在此问一下各位学长学姐们,如果两台螺杆机并联,冷冻水泵扬程计算时冷水机组的水阻怎么计算?我是用下是计算的 H=(h1+h2+h3+h4)*1.1或1.2(单台取1.1,两台以上取1.2)
h1——冷水机组水力损失,KPa
h2——管道沿程水力损失,KPa,比摩阻取150~200Pa/m
h3——末端设备水力损失,KPa
h4——末端调节装置水力损失,KPa
那么我想请问,现在查的冷水机组的参数上显示蒸发器水压降55KPa,那么用上式计算冷冻水泵扬程时冷水机组的水力损失是55KPa呢,还是110KPa?请各位学长学姐帮忙,小弟不胜感激!
22楼
我发现了,大家只要有问题都可在这里提出来,我们好心的师兄一定会耐心的为我们解决的,土木在线万岁!!!
回复
23楼
此贴到此为止了吗???
反正要谢谢大家!
回复
24楼
55kPa,不解释。
回复
25楼
当然是按照一台机组来算
回复
26楼
并联系统肯定是按一台计算,不然你那么多风机盘管难道也把水阻力都加起来吗?那一栋楼的话你的水泵改选多大的扬程了
回复
27楼
谢谢楼主资料
回复
29楼
一台主机一台泵,当然是55KPa啦...
回复
30楼
:)
回复
31楼
xiaogang9987 发表于 2011-9-15 14:30 有人说并联环路阻力相等,但是我想问的是将两台机组并联后选冷冻水泵是否应该按一台冷水机组的水阻 …并联的话阻力按一台算,流量按2台算(个人理解仅供参考)
回复