【请教】油浸式电力变压器是否可以带载(电动机)启动?
woyaonianxin
2011年09月09日 14:30:45
来自于变压器
只看楼主

如题,按领导要求,正在制作各种情况下可能出现的情况。其中一个就是一般的油浸式电力变压器是否可以带载(都是电动机)启动?有没有规范或者经验之谈,说变压器在何种情况下可以待多少负荷直接启动的?恕我无礼,“电机是直接启动还是其它启动方式?”,“电机启动电流大,不可以带载启动”等之类的答复就免了。这些我知道,我只想知道有没有带载启动有关的规范,或者有过这种经验的?

如题,按领导要求,正在制作各种情况下可能出现的情况。
其中一个就是一般的油浸式电力变压器是否可以带载(都是电动机)启动?
有没有规范或者经验之谈,说变压器在何种情况下可以待多少负荷直接启动的?
恕我无礼,“电机是直接启动还是其它启动方式?”,“电机启动电流大,不可以带载启动”等之类的答复就免了。
这些我知道,我只想知道有没有带载启动有关的规范,或者有过这种经验的?
免费打赏
tflash
2011年09月09日 18:01:42
12楼
只要不超过变压器容量,都可以的。说到规程,只有不充许刀闸带负荷启动,油开关一类的东西也有开断电流的要求,变压器在这方面是没有规程的,至少我从事电力工作这么多年,没有见过变压器不充许带载启动的。好象有一个与这方面有点联系的是根据变压器型号不同,有的充许带载调压,有的不充许带载调压。
回复
sdwsm
2011年09月09日 22:20:54
13楼
晕菜,变压器还要启动,要是开关就可以带载送,要是另克就不要带载,要是说电机带载启。
回复
fanyl8579
2011年09月10日 09:23:27
14楼
备用变压器由一路切换到另一路供电系统(高压侧),低压侧跳闸时间0.5s,负载停止0.5s再加到变压器上。对变压器来说,相当于空载到负载,这一过程0.5s,负载应当在变压器的容量范围之内,对变压器来说应该没有问题。相当于变压器经受了很短的冲击性负荷变化。对于切换开关来说,由于只有0.5s的时间,而切换开关同样有切换电流的要求,和变压器是匹配的。在负荷切换时,由于时间很短对切换开关的要求很高,通常断路油开关作为负荷侧的负荷开关。就看切换开关的承受能力是否满足要求。
回复
goumin
2011年09月10日 10:23:06
15楼
带载启动没有听说过,带载调压倒有!
回复
sysyyy2001
2011年09月13日 10:10:14
16楼
一般情况下,应该避免电机自动得电启动的情况出现--有可能发生危险。
回复
kissjet008
2011年09月13日 11:00:52
17楼
电机才有带载启动
回复
liuliutie
2011年09月13日 12:35:05
18楼
如果电机低压保护延时大于0.5秒,那么在另一段母线送电后,电动机可以自动启动的。需要考虑的是新投入变压器所带的负载,以便确认变压器断路器是否可以满足高压电动机的启动电流。如果电动机容量大,那么电机启动需要软启动装置或者变频器;如果电机容量不大,那么直接启动即可。所以具体情况要看变压器容量及负载情况、电动机容量;以及电动机和变压器断路器的继电保护设置情况。
回复
sdkjwwq
2011年09月13日 14:40:56
19楼

你所说的这种方式完全可以,但要确定两点,变压器的容量是否大于电机的功率(一般1.5倍以上),功率在500KW以上应采用软启动。
回复
woyaonianxin
2011年09月13日 14:55:22
20楼
变压器带载启动时,变压器的冲击电流能有多大呢?是不是和空载时一样?
电机启动电流(0.5秒的话虽然不至于达到6倍左右的电流) ,加上 变压器的启动电流(不清楚带载启动会有多大电流) , 会不会顶跳变压器一次侧开关呢?
回复
zhangye_999
2011年09月13日 16:48:41
21楼


电机6KV,10KV在频繁启动时都用接触器不知道吗?你以为只有低压接触器啊
回复