自动喷水灭火系统的水力计算
yourwc
yourwc Lv.2
2003年07月07日 22:25:37
只看楼主

在水力计算中最不力点的作用面积如何确定?如果是个大开间的空间当然可以按规范的最大保护面积来划分作用面积,作用面积的形状宜为矩形,其长边平行于配水支管,其长度不小于作用面积平方根的1.2倍,喷头数若有小数就进位成整数。当配水支管的实际长度小于边长的计算值时,作用面积要扩展到该配水管邻近支管上的喷头。 但是如果面积被分割成若干不等的小房间(比如办公楼、医院)该如何确定作用面积呢?是将房间面积累加到最大保护面积嘛?还是其他的方法?请各位大师指

在水力计算中最不力点的作用面积如何确定?如果是个大开间的空间当然可以按
规范的最大保护面积来划分作用面积,作用面积的形状宜为矩形,其长边平行于
配水支管,其长度不小于作用面积平方根的1.2倍,喷头数若有小数就进位成整
数。当配水支管的实际长度小于边长的计算值时,作用面积要扩展到该配水管邻
近支管上的喷头。
但是如果面积被分割成若干不等的小房间(比如办公楼、医院)该如何确定作用
面积呢?是将房间面积累加到最大保护面积嘛?还是其他的方法?请各位大师指
教。
lijidong0906
2003年07月08日 13:24:15
2楼
我也想问这个问题,请各位大虾指点迷经,谢谢!
回复
ttggff
2003年07月08日 20:57:10
3楼
笨蛋,作用面积就行
回复
zjf2002
2003年07月08日 21:10:50
4楼
是将房间面积累加到作用面积就行
回复
hai_
2003年07月09日 02:27:37
5楼
选作用面积内喷头最多的那一块来算,这样算出来的水量才是最大的(最不利的),比如大厅里的.
回复
yinchunxi
2003年07月09日 12:06:53
6楼
一般是距离主立管最远的喷头,
计算是很麻烦的,如果严重等级和仓库危险等级的话,喷头间距是需要计算确定的。
作用面积内的喷头数应满足平均喷水强度大于规范规定的值。
最不利点喷头的压力确定后,应保证最不利点四个喷头围合面积的平均喷水强度不小于规范规定值。
本人刚做的库房是仓库危险级II级,有兴趣的朋友,可以交流一下。
9330336
回复