首先我是新参加工作的 今天去验筋看见施工队的放射筋少放了两根 图纸上标明要七根 但是没标明在什么位置放监理说上下层都要放置 这种说法是否合理
首先我是新参加工作的 今天去验筋看见施工队的放射筋少放了两根 图纸上标明要七根 但是没标明在什么位置放监理说上下层都要放置 这种说法是否合理
22楼
外行了 观察了半天还是没发现
回复
23楼
绑扎的啊 呵呵 不绑是不行的
回复
24楼
初学者···飘过····
回复
25楼
射筋在筏板的底板上是放在底下,与标准层放上层相反,不会有错,一般也是放一层,至于是放二层还是放少了,则根据设计图检查一下。
回复
26楼
我这里工地的楼板是放上层5根钢筋的
回复
27楼
回复
28楼
边飘边学习啊!学习了!
回复
29楼
一般放置一层 放置两层的很少见 但是要看图纸上如何说的 如果没有说 个人认为一层设置
回复
30楼
说的有道理 顶一下吧
回复
31楼
放射筋一般就是四个角设置的,建筑四周阳角设置,这个位置应该是没有错的,放射筋要求最少是7根,有上下都有的情况的,你这个是不是上下看图就好了~~~
回复