水解池的填料问题
ldooo
ldooo Lv.2
2006年07月03日 10:51:30
来自于水处理
只看楼主

水解池大概是32立方米,请问下高手应该用多少立方的填料和布水器啊???谢谢了,感激不尽啊!

水解池大概是32立方米,请问下高手应该用多少立方的填料和布水器啊???谢谢了,感激不尽啊!
免费打赏
napoleon840104
2006年07月03日 11:08:56
2楼
你水量多少啊?进水COD或者BOD浓度是多少呢?高度呢?
通常填料都有规格要求的,最多3m的长度,所以要看你的池体怎么设计,光有水量,没有水质。
回复
ldooo
2006年07月04日 09:20:43
3楼
水量是200吨每天,进水BOD的浓度是150,要求达到20,后面我还设计了氧化池的,COD是300,出水是100,该怎么计算啊??
回复
qiqima1998
2006年07月04日 09:51:00
4楼
主要看水解池的池形布置,填料一般设在距池底500-600至水面以下200-400
回复
stonezxy
2006年07月04日 10:02:38
5楼
同意楼上说法,呵呵!
回复
ldooo
2006年07月04日 10:39:33
6楼
池型是长方形的,长4宽2高4,那布水器又是怎么算的啊??谢谢各位大虾了!
回复
z_d_p@co163
2006年07月04日 14:35:29
7楼
要什么布水器啊?
一端上进,一端下出(沿长边),敷些穿孔曝气管(开5m孔)搅拌混合一下,不就成了吗?
回复
ldooo
2006年07月04日 16:09:12
8楼
要吧,不是说水解池的布水很重要的吗??怎么不要哦?
回复
wangxizhang2000
2006年07月04日 16:52:10
9楼
这么低的水质,为什么要用算化呢, 水量很小不用考虑布水,保证停留时间就可以了,填料挂一半就可以了

回复
ldooo
2006年07月06日 14:35:18
10楼
是这样的啊??太感谢了哦!呵呵!
回复
coldwaterboy
2006年07月06日 18:47:22
11楼
这么低COD,BOD的水质难道需要用厌养池吗?迷惑!
一般来说,这么小的池,用直径800,高1000的脉冲罐就行了,填料高度一般3米。
回复

相关推荐