如题图,请问图二与图三得出来的进入仪表的电流Io是多少?
如题图,请问图二与图三得出来的进入仪表的电流Io是多少?
2楼
另注明:图一(系统示意图)中的三个互感器检测的电流为同相电流,即都为A相或BC相电流。
回复
3楼
另注明:1、图一(系统示意图)中的三个互感器检测的电流为同相电流,即都为A相或BC相电流。
2、图三中的电流互感器TA3二次侧的极性是反接的。
回复
4楼
图二为:I0=I1+I3
图三为:I0=I1-I3
回复
5楼
楼上的电流符号应该是向量.
回复
6楼
互感器的接法一般为减极性接法,图二两个虽全为加极性接法,但是I0=I1+I3
图三中TA3减极性接法,TA1为加极性接法:I0=I1-I3
如5楼所说电流符号应该是向量
回复
7楼
那图三中的Io会不会等于I2呢?也是呈感性吗?
回复
8楼
好象有道理!!不过记得一定是向量,怎么没有高手来解答啊
回复
9楼
基尔霍夫第一定律说的很清楚了呀
回复
10楼
我刚又试验过了
图二:I0=I1+I3
图三:I0=I1-I3=I2
值为有效值,方向为向量。
回复
11楼
互感器的接法一般为减极性接法,图二两个虽全为加极性接法,但是I0=I1+I3
图三中TA3减极性接法,TA1为加极性接法:I0=I1-I3
如5楼所说电流符号应该是向量
回复