现在有一工程出现点问题,由每个楼层的压力表初步判断为立管流量不足,现在顶层流量比底层流量高,且越往上流量越高。请教大家这可能的原因是什么呀,谢谢。
现在有一工程出现点问题,由每个楼层的压力表初步判断为立管流量不足,现在顶层流量比底层流量高,且越往上流量越高。请教大家这可能的原因是什么呀,谢谢。
2楼
设备是放在哪里的,屋顶?地下室?
每层是否有装平衡阀?立管多大?
回复
3楼
设备设在地下室,立管往每层开的支管未设平衡阀。立管133,支管均为80。
另外,如果立管流量充足了,是否就不会出现至少上面流量反而比楼下高的情况。
还是即使立管流量充足仍有可能出现楼上流量反而高的情况,且需设置平衡阀?请大家讨论。
回复
4楼
补充一点,每层管路走向基本一致,仅底层风盘略多,上面2层更是完全一致。
回复
5楼
一共几层?压力表情况?水泵情况?主机情况?。。。。楼主再说详细些~~~~
平衡阀不是重点,可能原来的管路设计有问题
回复
6楼
主楼一共20层,新做为边上辅楼的3层。分高低2区,新的接在低区。相互关系可以见附图。压力表装在新风机送回水管上,表压:4层6.7,6.6; 5层6.4,6; 6层6,5.4。水泵运行情况和主机情况明天去现场核实。不过根据甲方回复主机应该运行稳定。立管系统为业主施工,为异程。每一楼层内新做也为异程。
回复
7楼
不明白 是不是 每层的水管阀门没有开大阿
回复
8楼
从楼主的数据看不出一楼所说的事情来,只能说明越高局部阻力越大,有两种可能:
1、新风机组的局部阻力不同,对照一下产品样本,校核一下
2、越高的机器水管正好越脏
表压有可能不准,将压力表对调后再测一次。
另外,感觉沿程损失也较大,管径设计可能小了点,但这不一定影响系统运行。
回复