户外系统接地用扁铁应该怎么连接?
chintclf
chintclf Lv.7
2011年09月08日 12:03:52
只看楼主

户外系统接地用扁铁,我看到有的地方用是是焊接,但有些地方验收时说焊接的不行,必须用螺丝连接。用螺丝连接的原因可能是为了做接地试验时打开方便。想问一下接地的规程是怎么定的?

户外系统接地用扁铁,我看到有的地方用是是焊接,但有些地方验收时说焊接的不行,必须用螺丝连接。用螺丝连接的原因可能是为了做接地试验时打开方便。想问一下接地的规程是怎么定的?
免费打赏
chintclf
2011年09月25日 17:04:46
2楼
怎么都没人回复一下,这个贴好可怜。
回复
lingxuct
2011年10月04日 08:57:10
3楼
我复制一段《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169—2006》:

3.3.1 接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不宜小于0.6m。角钢及、钢管、铜棒、铜管等接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置连接(焊接)部位外侧100mm范围内应作防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。
3.3.2 垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。
3.3.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀。在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处,均应用管子或角钢等加以保护。接地线在穿过墙壁,楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套,有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。热镀锌钢材焊接时将破坏热镀锌防腐,应在焊痕外100mm内做防腐处理。
3.3.4 接地干线应在不同的两点及以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点及以上与接地干线或接地网相连接。
3.3.5 每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地汇流排或接地干线相连接,严禁在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。重要设备和设备构架应有两根与主接地网不同地点连接的接地引下线,且每根接地引下线均应符合热稳定及机械强度的要求,连接引线应便于定期进行检查测试。
3.4 接地体(线)的连接
3.4.1 接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接、压接、热剂焊(放热焊接)方式连接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片,螺栓连接处的接触面应按现行国家标准《电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范》GBJ149的规定处理。不同材料接地体间的连接应进行处理。
3.4.2 接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:
1 扁钢为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接);
2 圆钢为其直径的6倍;
3 圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
4 扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。
3.4.3 接地体(线)为铜与铜或铜与钢的连接工艺采用热剂焊(放热焊接)时,其熔接接头必须符合下列规定:
1 被连接的导体必须完全包在接头里;
2 要保证连接部位的金属完全熔化,连接牢固;
3 热剂焊(放热焊接)接头表面应平滑;
4 热剂焊(放热焊接)的接头应无贯穿性和气孔。
回复
chintclf
2011年10月09日 18:26:08
4楼
谢谢,真是长见识了.
回复
ligangaiquan
2011年10月09日 19:00:29
5楼
,,学习了哈,,真的是
回复

相关推荐