天正暖通8.5冷凝水管与冷媒管立管的问题?
cherbim520
cherbim520 Lv.2
2011年09月08日 10:18:35
来自于天正暖通
只看楼主

天正暖通8.5冷凝水管与冷媒管立管的问题?画好图纸之后,内机管路到外机有一段立管,如何设置能让此段立管能在材料统计的时候一起计算进去?我的操作是:1、在我上传的图片中有个冷媒立管,在多联机菜单中,点击冷媒立管-弹出立管菜单(其中顶标高和底标高是做什么用?)-然后在图纸上面标注立管位置。2、双击立管符号(那个小圆圈)修改立管,其中的起点标高和终点标高为何不一样?与第一项的起点标高和终点标高这两个有何不同?

天正暖通8.5冷凝水管与冷媒管立管的问题?

画好图纸之后,内机管路到外机有一段立管,如何设置能让此段立管能在材料统计的时候一起计算进去?
我的操作是:
1、在我上传的图片中有个冷媒立管,在多联机菜单中,点击冷媒立管-弹出立管菜单(其中顶标高和底标高是做什么用?)-然后在图纸上面标注立管位置。
2、双击立管符号(那个小圆圈)修改立管,其中的起点标高和终点标高为何不一样?与第一项的起点标高和终点标高这两个有何不同?

3、在有立管和没有立管的图纸上面,我计算的结果如图

立管.png


冷媒立管.png


冷媒立管修改.png


计算.png

免费打赏
cherbim520
2011年09月10日 09:07:30
2楼
只有出来打酱油的,都没有出来指教的,浏览了这么多都没有一个人知道?貌似这年头真的只有菜鸟出来混 啊 ,悲剧,自己顶吧
回复
sariel_kamael
2011年09月13日 10:04:13
3楼

立管用来连接标高不同的管线,起终点当然是不同的。立管布置界面中显示的起终点标高是默认数值,可以修改,布置后的数字是连接完成后的起终点标高。
计算结果无变化可能是计算过程中系统有误,请检查系统
回复
一吟一咏
2011年09月14日 09:37:43
4楼
起点标高我终点标高就是你两根标高不同的管路的标高 材料统计会计算进去的 风管那有个三维观察的命令 可以看一下
回复
石头
2012年03月15日 15:10:36
5楼
路过学习了,谢谢!
回复
abcd91
2012年12月06日 08:21:29
6楼
冷媒立管上二楼可不可以分三路走?