谁有不采暖厂房的消防系统图纸呀?
fjl_114836907
2006年07月01日 16:05:10
只看楼主

我遇到一个不采暖的厂房设置消防系统的问题,按规范应该设计消防系统,由于不采暖,应该设计为干式系统,可我现在才开始学,不明白干式系统和湿式系统的区别,请大家帮忙传点图纸学学吧!

我遇到一个不采暖的厂房设置消防系统的问题,按规范应该设计消防系统,由于不采暖,应该设计为干式系统,可我现在才开始学,不明白干式系统和湿式系统的区别,请大家帮忙传点图纸学学吧!
免费打赏
little_strong
2006年07月01日 23:20:54
2楼
是北方的厂房吧
好像喷淋才有干式系统与湿式系统之分的,室内消火栓是没有的
室内消火栓可以采用电伴热、管道保温等方法
回复
tonghaoqiang
2006年07月02日 17:54:22
3楼
室内消火栓可以安装在地下,管道都走在地下,设置消火栓井,取用时打开消火栓井!
这个本人没做过,仅仅是思考!
回复
fjl_114836907
2006年07月02日 19:30:24
4楼
管道用什么材料保温比较好呀?能满足不冻,管道走地沟在冰冻线一下就可以吗?
回复
yaya3226
2006年07月04日 17:02:03
5楼
干式就是平时管网里补充水的,湿式是管网里一直有水的,两者在设计的方面没有多大不同,干式采用雨林阀,喷头采用直立向上,其他的就差不多了
回复
yaya3226
2006年07月04日 17:05:21
6楼
消火栓的话就采用保暖,有电伴热保暖、石棉材料保暖等。如果你是一个建筑既有干式,又有湿式系统,那么在报警阀之前的管道,如在没有暖气的区域,应采用保暖措施
回复

相关推荐

APP内打开