本人是刚毕业的大学生,现在有一个18层的办公建筑,麻烦问一下竖向如何分区?看暖通空调技措2009版中“垂直单管系统不宜超过6层”,难道18层的办公需要分3个区吗?求各位高人解答
本人是刚毕业的大学生,现在有一个18层的办公建筑,麻烦问一下竖向如何分区?看暖通空调技措2009版中“垂直单管系统不宜超过6层”,难道18层的办公需要分3个区吗?求各位高人解答
2楼
分高低区就行,你分三个区将来换热站也要分三个区来供热,这种配置太浪费了,没必要
回复
3楼
恩 考虑高低区 采用双管系统 应该能解决垂直失调严重的问题了
回复
4楼
书上说的是单管系统,高层住宅哪儿还有用单管系统的?全是双管的了。
回复
5楼
楼上,楼主的是办公建筑,可以用单双管系统
回复
6楼
竖向分两个区就可以了,立管异程设计即可。每层回水装手动平衡阀调节,分户同程就行了。这种方法在实际运行是没有问题的,我实际运行调试过。如果每户阻力相差较大,可以分户也设手动平衡阀
回复
7楼
第一!分区可以分作两个,高低区,低区城市管网直供,根据当地管网的条件确定地区的层数.余下的分为高区.
第二:层数大于流程可采用双管系统,最好采用单双管混合系统.
回复
8楼
回复
9楼
分区问题:
一般大于50米的高度应分区
办公楼层高一般比住宅大一些
18层办公楼采暖
最好分高低区
每个区9层
采用单双管系统即可
不能采用双管(双管系统不超过4层)
回复
10楼
分高区、低区两个分区即可。
回复
11楼
双管不能超过4层?求解
回复