18层办公建筑采暖系统竖向怎么分区
zlllyyy
zlllyyy Lv.3
2011年09月07日 16:54:44
来自于采暖供热
只看楼主

本人是刚毕业的大学生,现在有一个18层的办公建筑,麻烦问一下竖向如何分区?看暖通空调技措2009版中“垂直单管系统不宜超过6层”,难道18层的办公需要分3个区吗?求各位高人解答

本人是刚毕业的大学生,现在有一个18层的办公建筑,麻烦问一下竖向如何分区?看暖通空调技措2009版中“垂直单管系统不宜超过6层”,难道18层的办公需要分3个区吗?求各位高人解答
免费打赏
zzxzwg
2011年09月07日 17:14:22
2楼
分高低区就行,你分三个区将来换热站也要分三个区来供热,这种配置太浪费了,没必要
回复
zlllyyy
2011年09月08日 10:32:48
3楼
恩 考虑高低区 采用双管系统 应该能解决垂直失调严重的问题了
回复
demonlieshou
2011年09月08日 14:25:18
4楼
书上说的是单管系统,高层住宅哪儿还有用单管系统的?全是双管的了。
回复
仙鹤
2011年09月08日 15:54:48
5楼
楼上,楼主的是办公建筑,可以用单双管系统
回复
yi_ru
2011年09月08日 20:17:23
6楼
竖向分两个区就可以了,立管异程设计即可。每层回水装手动平衡阀调节,分户同程就行了。这种方法在实际运行是没有问题的,我实际运行调试过。如果每户阻力相差较大,可以分户也设手动平衡阀
回复
农民
2011年09月08日 22:39:47
7楼
第一!分区可以分作两个,高低区,低区城市管网直供,根据当地管网的条件确定地区的层数.余下的分为高区.
第二:层数大于流程可采用双管系统,最好采用单双管混合系统.
回复
wangle6519
2011年09月09日 10:31:38
8楼
回复
flier_01
2011年09月10日 19:25:22
9楼
分区问题:
一般大于50米的高度应分区
办公楼层高一般比住宅大一些
18层办公楼采暖
最好分高低区
每个区9层
采用单双管系统即可
不能采用双管(双管系统不超过4层)
回复
ybs056
2011年09月10日 21:44:41
10楼
分高区、低区两个分区即可。
回复
maxinguang
2011年09月10日 23:23:16
11楼
双管不能超过4层?求解
回复