一般的PT柜是不是一次已装消谐器,二次侧就不能加装消谐装置了啊?有没有国家标准,请高手指教。
一般的PT柜是不是一次已装消谐器,二次侧就不能加装消谐装置了啊?有没有国家标准,请高手指教。
2楼
一般的设计就是加一个消谐,要么在一次,要么在二次。没见过两侧都加消谐装置的。
回复
3楼
2次装的比较多一些。
回复
4楼
2次装的比较多一些。
回复
5楼
加一次投资大,还是加二次好一些。
回复
6楼
加一次投资大,还是加二次好一些
回复
7楼
2次装的比较多一些。
回复
8楼
一直困惑,期待高手指点。
回复
9楼
这个也不大清楚呀!上次我们生产技术部说上面下文不允许一二次都安装消谐器,省公司这边好像都要求加装一次消谐。。
回复
10楼
有消弧线圈了,还用在PT柜加消谐么?
回复
11楼
:):)学习了
回复